三相五线制,应选用3极,4极断路器?
ngy7023
ngy7023 Lv.2
2006年03月15日 16:23:43
来自于断路器
只看楼主

三相五线制,应选用3极,4极断路器?为什么?期待解答中……

三相五线制,应选用3极,4极断路器?为什么?期待解答中……
免费打赏
dreamboat
2006年03月16日 21:31:52
22楼
我认为断零主要是彻底隔离电源与用电装置,因为断路器的位置不同可能相线断开后N线上还有电压,这样还是断开好,在断开或不断开零线没电压的情况下,三极的就可以了
回复
yourliyan
2006年03月19日 13:31:00
23楼
和好的学习资料
回复
wwqq6
2006年03月19日 19:33:03
24楼

过电压可以为以下值:(TN-C-S,TN-S)
1,取个极端,在邻近回路里缺A相运行,且邻近回路的断路器发生故障而不能跳闸,这时候中心点产生移动,中心线对地电压明显上升,最大可以达到110V。很明显,中心线的这个电压将影响到所有回路。
2,取个极端,邻近回路PE线开路,相线接地,(这种故障并不能够避免)。这时候中心线的对地电压最大将达到105V;如果恰好检修故障回路的重复接地,这时候由于把重复接地取消,则邻近回路的相线接地带来的中心线电压最大可以超过147V。
以上为接地电阻4欧姆,人体电阻1K计算
所以不断开零线是很危险的
而在规范上说的要慎用4极开关无非是这样的:在本回路中如果把零线也断掉了,则检修时本回路的相线接地后,在零线上就有相电压产生。不过我认为这种情况并不会发生。因为检修时,该回路肯定会断开电源,也就是说下端不可能还会有相电压的产生。
回复
wangzhiqungz
2006年03月19日 22:13:44
25楼
我觉得上面那些在TN-S系统中极为喜欢使用4极的大虾该去看看王老先生的关于这个问题的文章。而且,在咱们这个网站,关于这方面的讨论也是很多次。很明白的啦。
回复
wwqq6
2006年03月20日 07:43:20
26楼
王老的文章在哪里可以找到?
回复
wyxsacf
2006年03月20日 08:05:05
27楼
在资料中心里有“王厚余”的文章
回复
wwqq6
2006年03月20日 09:40:47
28楼
3)2.1.3~2.1.7条系为进行电气维修时保证维修人员免遭电击的带电导体的隔离要求,但未作具体说明,致使条文执行中,各人理解不一,以致我国出现了滥用四极开关的情况。宜适当补充对条文编制意图的说明,以便指导条文的正确执行。

他的文章里没有根本没有说明
还有,看了他的东西好几点都由疑虑
回复
chuxuedianqi
2006年03月23日 11:32:23
29楼
如果采用TN-S系统,并配电到另外一个建筑物(与变压器不在同一个建筑物内),这时候我觉得应该要四极,特别在距离较远时。
回复
tcchezhong
2006年03月23日 12:17:00
30楼
断路器只有部分产品,具有隔离功能。而大部分产品,不具有隔离功能。
如果,是要做N线隔离的话,采用四极断路器可能不起作用。
我认为:要做N线隔离,采用四极隔离开关,才是最好选择。短路保护采用三极断路器。
回复
for-everybody
2006年03月23日 13:27:46
31楼
除PE线以外都要断开,级数由你定。
回复