两箱变由不同高压供电,箱变不设联络,分别由箱变各引一路电给一级负荷供电,一级负荷末端切换。一般箱变不能设联络吧!!!若不设,是否满足规范要求??

两箱变由不同高压供电,箱变不设联络,分别由箱变各引一路电给一级负荷供电,一级负荷末端切换。一般箱变不能设联络吧!!!若不设,是否满足规范要求??
免费打赏
淮岸听风
2011年01月19日 15:42:47
2楼
两台箱变对负荷实行两路电源供电,在负荷末端两路进线开关间安装备自投装置!
回复
lingxuct
2011年01月19日 17:29:47
3楼
二台箱变电源来自不同变电所,说明是不能并列的!一级负荷末级双电源自投,与箱变之间有无联络没关系,箱变间可以装联络线,但开关必须有“防并列”的联锁,联络线是给一台变压器检修时的检修用电(或少量重要负荷用电)。
回复
xfgdcdg
2011年01月20日 10:13:16
4楼
两箱变间不应设有联络线.
为什么要设联络线?
楼主说的情况应该是这样的:
两箱变就等同于两个电源,需要双电源供电的只需要直接接入就行了.
至于两个电源之间的联络线不在你的考虑范围之内,那是电源管理部门考虑的,也即是供电部门的事!
回复
lujhn
2011年01月20日 14:01:41
5楼
1.两台箱变对负荷实行两路电源供电,在负荷末端两路进线开关间安装备自投装置!
2.要进行核相。

[ 本帖最后由 lujhn 于 2011-1-20 14:02 编辑 ]
回复
fengyachaop77
2011年01月20日 15:26:03
6楼
只要是两个箱变引自不同的10KV高压,一级负荷末端互投我觉得完全没有问题。
回复
kopen
2011年01月21日 07:29:01
7楼
楼主的方案能满足一级负荷的要求。
回复
wlh0552
2011年01月21日 10:17:35
8楼
能满足一级负荷的要求。
回复
five0126
2011年01月21日 21:35:10
9楼
规范里注明了一级负荷双电源供电
回复
hjdq1238
2011年01月21日 21:36:19
10楼
低压设备末端,设自投装置,即可
回复
xnejhyd
2011年01月22日 16:10:41
11楼
只要是两个箱变引自不同的10KV高压,一级负荷末端互投我觉得完全没有问题。
回复