两箱变由不同高压供电,箱变不设联络,分别由箱变各引一路电给一级负荷供电,一级负荷末端切换。一般箱变不能设联络吧!!!若不设,是否满足规范要求??
两箱变由不同高压供电,箱变不设联络,分别由箱变各引一路电给一级负荷供电,一级负荷末端切换。一般箱变不能设联络吧!!!若不设,是否满足规范要求??
12楼
两箱变由不同高压供电,要两个独立的高压电源才行
要不然满足不了一级负荷的要求
如果能满足两个独立的高压电源可以按楼主的做法做
但是一般来说很少有地方能做到,一般一个中等城市就两三个110kV以上的变电站
要是从不同的变电站拉10kV的线路到一个工地,那样费用就太高了
我们这边只有大型公建或者大的企业才能做得到
房地产肯定不行
回复
13楼
二级负荷 末端护投只要来自不同箱变即可吧 10KV不需要来自不同变电站
回复
14楼
好象没弄对一件事,首先,2箱变首先要选出一个消防专用回路母线。然后规范要求是必须热备,所以2箱变肯定都要有常用回路母线,再然后消防专用回路母线供电电源仅仅来自一个箱变不安全是吧?所以箱变之间必须装联络线保证消防回路安全。如果不是独立的2个变电所,就是说再严格点,你还要上柴油发电机,然后柴油发电机启动时间又长,你还得装个EPS过渡下。楼主,你说呢?
回复
15楼
可以满足,注意联锁
回复
16楼
没有规程说箱变之间必须联络
回复
17楼
只要保证一级供电切换时不产生并列即可
回复