在设计的过程中,遇到一些这样的实例,在偏远的山区,修教学楼等建筑物,由于工程所在地连普通汽车上去都很困难,更别消防车了。而即便是路况好了,等消防车从最近的消防站赶到,房子基本上也就烧完了。学校设一座消火栓或者是消防水池也都是形同虚设,请假一下各位大侠,希望能够指点迷津。

在设计的过程中,遇到一些这样的实例,在偏远的山区,修教学楼等建筑物,由于工程所在地连普通汽车上去都很困难,更别消防车了。而即便是路况好了,等消防车从最近的消防站赶到,房子基本上也就烧完了。学校设一座消火栓或者是消防水池也都是形同虚设,请假一下各位大侠,希望能够指点迷津。
免费打赏
pnh4610
2011年01月24日 11:51:38
2楼
没有市政消火栓,所以必须单独安装室外消火栓,设置消防水池、消防水泵。《建规》第八章规定了民用建筑要水的,室内消火栓体积不到,是可以不设的。估计农村小学体积是到不了的。另外天然水源应在总平面图上标注出来。
回复
版专攻
2011年01月24日 23:14:25
3楼
这个要真按规范设计还真不好整,农村的情况相当复杂,室内消火栓估计不用设,因为像你说的这么偏远,学校建筑体积肯定不到,室外消防就难整了,建议与当地消防部门沟通下,设些灭火器吧?另外有个问题不明白,像这种情况设室外消火栓和消防水池等就是为了让消防队用的,可根据楼主说的情况,等消防队来,火都烧光了,还设这些干啥用?
回复
ycfycp
2011年01月28日 15:18:17
4楼
搞自喷吧,一点火星就喷掉
回复
smartgump
2011年01月28日 15:32:52
5楼
本身农村设置超过限值的限值的就很不合适,很多偏远山区出现踩踏事件,消防不利设施都很多。

应该尽可能不做超标准建筑。
回复
jh191
2011年01月30日 12:29:50
6楼
1.设消防水池(储存室内、室外消防水量),做消防水泵房。
2.设消防水池(储存室外消防水量),做消防水泵房。(假如不需室内消防)
3.和当地消防商量商量,就配点灭火器吧。
回复