在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”
在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:
原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”
(原文链接上不去)
[
本帖最后由 hugh1868 于 2011-1-20 11:47 编辑 ]
12楼
受教......:)
回复
13楼
回复
14楼
变压器低压侧低压母线进线采用接触器的方案我还从来没有见过!不知道发生短路时怎么切除短路故障!
回复
15楼
学习中》》》》》》
回复
16楼
以后多加知道。。。。。
回复
17楼
回电老鼠:
11楼不能满足要求,再想想,从接地时接地电流的各回路考虑,杂散电流的影响等;
14楼
回没见过:摘抄原帖:“在80年代末90年代初,国内市场上4极断路器很难见到,而恰恰那时正刚刚兴起使用TN-S系统,于是有人发挥聪明才智,想出使用接触器来代替第四极(N)构成TN-S系统,也算是权宜之计,这种方式会有问题吗?
。。。。。。
确实是无奈之举,当时国产断路器没有4极产品,国家由于外汇原因对进口设备控制很严,需要进口许可证。所以在80年代末有一批项目采用这样的方案,大概工业领域比较多,民用少?
记得我们公司新建办公楼时,在供电局审批电源时,当时业扩处对报批方案的系统图提出异议,(报批方案就是类似43楼的),审查人员认为中性线不能保证与3极断路器完全同步,有可能出现单独断开中心线-不安全,绝对不允许,要求修改。(要么用4极断路器TN-S,要么用3极断路器TN-C) 就此提出一个问题,TN-S系统中,中性线断开有什么危害?是否绝对不允许?”
从中可见,是特定时期的过渡方案,没见过很正常。
回切除短路故障:接触器仅仅作为N线,短路故障还是由3极断路器来切除,然后通过辅助接点打开接触器(N线)。这也是此方案的最大隐患,万一运行时接触器打开了会如何?这就引出了中性线断开有什么危害?
回复
18楼
多多支持一次啊 集思广益 俺来学习
回复
19楼
我来学习,多看看
回复
20楼
本人参加过那个网站的讨论。原本问题并不复杂,是被个别版主和网友妖魔化了,才造成后来闹哄哄的一片喧嚣。
原楼主wang先生“的问题简化后是:“如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。”仅此而已。
这里有几个关键词:断路器,TN-S系统,接地保护。其余都是修饰词,无关主旨。
因此,其“标准”答案就是GB 50054-95《低压配电设计规范》中的:
第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:
一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;
二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7 条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;
三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。
有谁能说上述接地保护没有“完善无误”,不具有“灵敏可靠”?
这里与断路器是否三极或四极无关,也与是否单电源或多电源TN-S系统无关。不管是哪个断路器,只要检测出或是“过电流”,或是“零序电流”,或是“漏电电流”超过设定值,跳闸就是了,接地保护一定是“完善无误,灵敏可靠”的。除非保护设定值不合适。
其他一切“高论”,都是杞人忧天而已。
相信在那个网站引起“轰动”的帖子在这里未必“轰动”。