在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”
在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:
原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”
(原文链接上不去)
[
本帖最后由 hugh1868 于 2011-1-20 11:47 编辑 ]
22楼
老顽童又跑到这里吵架了,你怎么那么喜欢。。。。,哼。我征集个方案回去挣100币有什么不好,没什么轰动不轰动的,只要有人能拿出来就好。支持你的理论,但你把话题扯远了,我要的方案不是仅仅满足规范就可以的,TN-C也不能说违反规范。
我现在征集的方案就是要“
有选择性、灵敏性要求”。灵敏性要求零序互感器正常工作没有电流,只有接地故障电流,整定时就无需再躲过不平衡电流了。
回复
23楼
我看明白要求了,人家要求的是三极断路器构成一个有专用零序电流接地保护的TN-S系统,20楼扯远了。
是有点难度,但我相信,网易土木人才济济,绝不会“被:难住。
回复
24楼
努力学习中!!!!继续围观!
回复
25楼
如想接地保护可靠并有选择性,零序互感器用8只,相线各1只,两根零线并一起穿两只,每1只分别与相线上的3只组成一个采样系统.
回复
26楼
好好学习天天向上
回复
27楼
上张图好吗?有图说得比较清楚。
回复
28楼
你这个也很容易实现,只是需要采用一个专用的接地故障CT而已,而且这个CT的安装位置不能套在PEN上了,只能套在接地线上了!
回复
29楼
学习了,谢谢
回复
30楼
回复 28# 的帖子
你这个方案不行,对于不经接地线直接接地的故障无法判断.
回复
31楼
回:谢谢你的主意,但你的方案不满足。上张图吧,可以说·出来问题所在。
回复