如何用三极断路器构成多电源TN-S系统(提出正确可行方案者获得50币)
hugh1868
hugh1868 Lv.4
2011年01月20日 10:41:46
来自于断路器
只看楼主

在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”

在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:

原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”
(原文链接上不去)

[ 本帖最后由 hugh1868 于 2011-1-20 11:47 编辑 ]
免费打赏
yiyi998
2011年02月01日 11:29:17
32楼
大家都放假了吗?
回复
wangdongmingsss
2011年02月09日 08:56:39
33楼
4极断路器的选用与否应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准则,因此大体上如下:
(1) TN-C系统。在TN-C系统中,N线与保护线(PE)合二为一形成PEN线,考虑到安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;
(2) TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;
(3) 装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;
(4) 进入住宅的单相总开关,宜选用带N极的二极断路器(检修时作隔离器之用);
(5) 用于380/220V系统的剩余电流保护器(漏电断路器),中性线必须穿剩余电流保护器。

简单说,TN-S系统中:
1、进线,分段开关用4极;
2、为下级提供双电源供电的出线回路,并且取自不同段。如两路UPS电源回路、两路直流电源回路等。

难点在于杂散电流,有时N接通了,会使杂散电流不受控。

看看帕特里克的一张图,很漂亮:。
回复
hugh1868
2011年02月11日 22:26:24
34楼
帕特里克的图不满足要求,再想想。
真正的高手都哪里去了呢?
回复
wangdongmingsss
2011年02月14日 19:39:47
35楼


受母差保护启发,试着解答LZ问题,请各位拍砖。
一次图:

二次图:


运行状况1:
分列运行时,Q0分,Q1及Q2合;发生单相接地时的故障电流路径(一、二次)见下图,
K2不动作,K1动作,经t2延时,分Q1。

运行状况2:
单电源带全负载运行时,Q1分,Q0及Q2合;发生单相接地时的故障电流路径(一、二次)见下图,
K2动作,K1不动作,经t1延时,分Q0。故障切除后,K2返回,Q2不分。

运行状况3:
双电源带并列运行时,Q1,Q0及Q2合;发生单相接地时的故障电流路径见下图,
K1、K2动作,经t1延时,分Q0,转换为“状况1”,K1保持,K2返回,至t2时间,分Q1。

对于分段开关Q0动作时间t1,与出线开关剩余电流保护动作时间配合,即能满足各级选择性。

回复
悠然
2011年02月15日 09:51:24
36楼
我画一个图(第二个图更清晰一些),实际上电老鼠前面已经提到,大家来拍砖吧。本人认为这个图其缺点是间接触电防护问题,但没有违背楼主的要求。

[ 本帖最后由 wxr0804 于 2011-2-15 10:23 编辑 ]
回复
悠然
2011年02月15日 10:31:34
37楼
操作不熟练,现重发一次。
回复
chalikang2
2011年02月15日 11:03:18
38楼
在哪呀?坛子里没有看见呀?!
回复
hugh1868
2011年02月16日 20:37:39
39楼
没有分析明白,wxr0804能像35楼那样解释一下吗?
回复
qq569555767
2011年02月17日 00:00:50
40楼
可不可以才用这种方法:3P开关连接1、2段母线N线和PE线不分段 两个电源的接地线上装一个断路器,该断路器与进线断路器联动 请大家给些意见 谢谢
回复
qq569555767
2011年02月17日 00:02:10
41楼
可不可以才用这种方法:3P开关连接1、2段母线N线和PE线不分段 两个电源的接地线上装一个断路器,该断路器与进线断路器联动 请大家给些意见 谢谢