如何用三极断路器构成多电源TN-S系统(提出正确可行方案者获得50币)
hugh1868
hugh1868 Lv.4
2011年01月20日 10:41:46
来自于断路器
只看楼主

在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”

在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:

原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”
(原文链接上不去)

[ 本帖最后由 hugh1868 于 2011-1-20 11:47 编辑 ]
免费打赏
悠然
2011年02月17日 08:32:52
42楼
零序电流互感器装在总进线柜N线上。N线接入PE线在零序电流互感器后(这点至关重要),这样就不存在N线电流分流问题,满足楼主对保护的要求。
存在问题:一台变压器停运时,另一台变压器的中性线可能存在由不平衡电流或短路电流产生的电压,危及检修人员的安全。
至于38楼的办法,用于理论研究我无异议;而要在实际中运用,你会这样做吗?

[ 本帖最后由 wxr0804 于 2011-2-17 09:29 编辑 ]
回复
百家争鸣
2011年02月17日 08:44:28
43楼
学习学习学习!!!!!!!!!!!!!
回复
悠然
2011年02月17日 08:46:51
44楼

还不如用四极开关,恕我直言!
回复
wangdongmingsss
2011年02月18日 18:20:22
45楼
用4极当然没问题了,人家问去西单怎么坐公交?你说还不如打车去,呵呵,挺有意思的。
回复
huanghesheng
2011年02月18日 23:49:55
46楼

何必非要设零序电流互感器,进线、母联断路器本身也能满足选择性及灵敏度。
回复
wangdongmingsss
2011年02月19日 19:12:58
47楼
回楼上:一定不行。看来你的技术水平有点问题,这个问题对你太难了,学学再来讨论。
回复
huanghesheng
2011年02月19日 22:34:58
48楼
不要一口说一定不行!你水平高,那么请问此处接地故障电流多大?为什么进线、母联、出线断路器的过电流保护不能兼做接地故障保护?
回复
悠然
2011年02月20日 09:12:50
49楼

是有意思!你认为公交比打的贵,我没的跟说。而且,看你说这个不行哪个不行,就知道你是......

[ 本帖最后由 wxr0804 于 2011-2-20 09:33 编辑 ]
回复
hugh1868
2011年02月22日 14:48:38
50楼
原楼主对“要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择”的详细含义解释:

1、灵敏--意味着接地电流不大时能动作,因而要求是:需要专用的接地故障保护,不可用过电流保护兼作接地故障保护,并且检测到的接地电流不包括不平衡电流,不需要再躲不平衡电流;

2、接地故障保护要求设置三级,进线、母分、出线;

3、运行方式:两电源分列运行(这里还要加个同时吗?);一电源带全部负荷。各方式下,进线开关、母分、出线有选择性。

请大家针对要求回答,看能否有合理的解决方案,不要过分纠缠原题意为什么要这样要求,可以不这么做等等。

这个真的会成为旷世不解的难题吗?

[ 本帖最后由 hugh1868 于 2011-2-22 14:50 编辑 ]
回复
wangdongmingsss
2011年02月26日 20:05:44
51楼
看来是没人知道了。
用四极断路器吧,但是有专家指出要慎用四极断路器,原因是有断N的危险。
回复