土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工作接地、柜体金属外壳和灯杆接地需要连接吗
本人有一项在建室外灯光工程,接地系统采用TT系统,负荷末端每根灯杆单独做接地,阻值小于10欧。配电柜进线电源为3相4线制,须在配电柜进线处做重复接地,将PEN分为PE和N。
配电柜内的工作接地、柜体金属外壳和灯杆接地需要整体连接吗?希望大家上来交流一下!

全部回答(6 )

  • sxfai

    解释的很详细,辛苦了...:handshake
    2011-01-20 18:57:20 来自 PC 评论 举报
  • fgy860922
    我是新手,只能根据书上介绍的概念来做解答。详解TT如下:
    TT系统(三相四线保护接地系统)。TT在供电变压器端必须有一个直接接地,例如380/220的接地点,一般是供配电变压器2次绕组中性点或发电机的中性点。如果是角形接法的绕组或没有中性点,则必须有一根相线接地。用电设备端,电气装置内部正常运行情况下,不带电的外露可导电部分和电气设备外部正常运行情况下,不带电的可导电部分(即电气设备的金属外壳)也必须接地。
    在TT系统中,共用同一保护装置保护的所有外露可导电部分,必须用保护线与这些部分共用的接地极相互连接。
    TT防止间接电击的具体措施:当发生单相短路故障时,保证电气设备的外露可导电部分的接触电压不超过安全电压值(接触电压<=50V),而且保护设备在适当时间内自动切断电源,确保电气安全。
    在TT系统内,电气设备的金属外壳用单独的接地体接地。PE线也各自独立,不会发生故障时对地故障的蔓延问题。但中性线N断裂后引起相电压升高等问题和TN系统一样,需要采取适当措施。
    TT中,当出现对地短路故障时,由于受到电源侧接地电阻和电气设备侧接地电阻的限制,短路电流一般不大,故可减少接地短路时产生的危险性。在大多数情况下,不足以使一般过电流保护设备切断电源。因此TT特别适用于容量小的电气负荷,例如对居民的平房住宅供电等。如电气负荷容量较大,必须采用漏电断路器,利用接地故障时的泄露电流,使漏电断路器动作,切断电源。

    (不是复制粘贴的,抄书的:loveliness: :loveliness: :loveliness: )
    2011-01-20 18:30:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10