最近小弟做了一个地下汽车库,审图意见说我未在地下室通风机房内设置喷淋保护,不符合江苏省民用建筑水消防设计规范 第8.1.1.4条规定。我查过后上面说 高层建筑中的空调机房、公共餐厅、公共厨房、以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间。我们原来一般通风机房都不设置喷淋,而且这边说的是高层建筑中,请哪位高手指点指点。是不是要在通风机房内设置喷淋
最近小弟做了一个地下汽车库,审图意见说我未在地下室通风机房内设置喷淋保护,不符合江苏省民用建筑水消防设计规范 第8.1.1.4条规定。
我查过后上面说 高层建筑中的空调机房、公共餐厅、公共厨房、以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间。
我们原来一般通风机房都不设置喷淋,而且这边说的是高层建筑中,
请哪位高手指点指点。是不是要在通风机房内设置喷淋
42楼
个人觉得没必要讨论,规范要求设就设,咱们执行就是了
回复
43楼
回复
44楼
空调机房指新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房等
高层建筑的空调机房应设喷淋系统
无锡市建设工程设计审查中心解释
回复
45楼
进来学习,学习.
回复
46楼
没有在规范不设的范围呢!
有一次审图让我 消防泵房加喷淋!
回复
47楼
我现在也遇到这个问题,审图的设了也不提,没设也不提,我都蒙了。
回复
48楼
我这边地下室除了配电室其他排风、排烟机房等都要设置喷淋
回复
49楼
很值得讨论的问题,学习了
回复
50楼
去和审图的沟通下 回来告诉下结果 谢谢