电气竖井应该远离那些设施啊?求助
jingchengshigong
Lv.2
2011年01月20日 14:00:30
来自于
城市规划设计
+
关注
取消关注
只看楼主
电气竖井应该远离那些设施啊?求助
电气竖井应该远离那些设施啊?求助
免费打赏
beijingbaizhuan
2011年01月20日 15:07:05
2楼
建议您去CDD数据库搜一下相关设计师打电话问问。
回复
yueliangwanwanlei
2011年01月20日 15:09:58
3楼
电气竖井应是专用竖井,不得与电梯井、管道井等共用同一竖井,以保证电气竖井内电气线路及电气设备的运行安全。电气竖井应避免邻近烟道、热力管道及其他散热大或潮湿的设施,否则会使电气竖井内温度升高,影响线路导体的允许载流能力,使配电用断路器误动作,或者因潮湿使竖井内线路绝缘强度降低、金属性腐蚀。如果无法远离烟道等热源或潮湿设施,则应采取相应的隔热、防潮措施。