2楼
看规范……:lol
回复
3楼
抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
回复
4楼
350以上的梁基本都是四肢箍!我一般都把梁做成小于350的经济!
回复
5楼
所以结构上宁愿高一点,都不要做得太宽
回复
6楼
规范规定:梁宽350.箍筋必须是复合四肢箍!
回复
7楼
我一直是这样做的,但是昨天找规范了,没有明确这一点,只是说要做成封闭箍筋,能告诉我是哪本规范规定的吗?期待
回复
8楼
350宽时就要做成四肢箍筋
1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(《抗规》6.3.4条3款也有如此规定。)
2.在计算箍数的时候,一般我们是考虑双倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
所以根据计算得350mm宽梁的箍数为n>3,我们就取n=4;其他宽度同理计算可得。
回复
9楼
一般梁是能不放三排钢筋就不放,如果梁放三排钢筋,而梁高已经到影响使用空间的地步,唯有把梁加宽
回复
10楼
非常感谢,多谢
回复
11楼
这内容要看抗震等级和看是否是框架梁和次梁了,规范上说的很明白,这些问题还是希望楼主多熟悉规范
回复