梁宽大于350是否要设置四肢箍?
詹静芳
詹静芳 Lv.3
2011年01月20日 17:22:33
只看楼主

梁宽大于350是否要设置四肢箍?

梁宽大于350是否要设置四肢箍?
免费打赏
merffe
2011年08月19日 13:51:13
22楼
通常350宽都做4肢箍。构造手册上有。正常都这样做。
回复
ly328lovedn
2012年05月17日 10:48:40
23楼
学东西了 正需要呢 感谢楼主 感谢各位
回复
无间道
2012年05月17日 10:59:36
24楼
混凝土规范的构造要求已经标注的很清楚了,梁宽大于等于350,无论是否需要,都必须按照四肢箍。这样的问题,还需要提问吗。
回复
linwei7777
2012年05月17日 20:49:14
25楼

请问在混凝土规范哪一条啊?
回复
wumingbinwbl
2012年05月17日 22:47:14
26楼
梁宽不大于400可采用双肢箍筋 梁宽大于400且一层内受压钢筋多余三根 或梁宽不大于400但一层内受压钢筋多于四根时应设置复合箍筋!梁宽小于100时 可采用单肢箍!
回复
stankovic
2012年05月18日 08:41:51
27楼
高规9.2.9所示第四条第三款:当梁宽大于400mm且一层内钢筋多于3根时。或当梁宽不大于400但一层内钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
这个在混凝土结构设计规范里面有的。。。
回复
wxxbzbs2002
2012年12月06日 21:25:48
28楼
3肢箍就不叫复合箍筋了?箍筋肢距满足抗规6.3.4第3条就可以,2级抗震的350宽梁当然可以做3肢箍。
回复
caoyl12
2012年12月08日 14:31:35
29楼
主梁如果抗震设计需要,如果非抗震或者次梁的话不需要吧。求高手指教
回复
asdf土木
2012年12月08日 21:19:39
30楼
胡扯八道 大家不要误导人啊,抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
高规9.2.9所示第四条第三款:当梁宽大于400mm且一层内钢筋多于3根时。或当梁宽不大于400但一层内钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。箍筋直径一般是8或10,如果是10,20d=200mm,看一级还是二级,一级的话箍筋肢距不能大于200,二级的话不能大于max(200mm,250mm),350的梁话扣除保护层350-25*2=300大于前面箍筋肢距要求,应设三肢箍,但是这是有前提的,前提就是你的一层钢筋不大于4跟,如果大于4的话 假设为5跟,就改为4肢箍。。。你还要看下钢筋的间距是否符合要求,以及梁下部钢筋的数量,梁下部要是钢筋太少 箍筋也成问题
回复
zhf266200
2012年12月11日 10:37:02
31楼
回答的太棒了,受教了。。。