购买了一台315箱变做临时变,厂家最大可以配185接头(肘型头),实际进线电缆为240.不想做分接箱用什么办法可以直接接入。
购买了一台315箱变做临时变,厂家最大可以配185接头(肘型头),实际进线电缆为240.不想做分接箱用什么办法可以直接接入。
2楼
拜托大家指导,
回复
3楼
不是吧 我们这 300的 都可以配啊 还有 做的时候应该185和240的只在 应力锥和 线鼻子那不同 其他都 一样
回复
4楼
谢谢,科瑞2008年就全部改为600A的T型头了,国内有的厂家对此不重视,所以订货要特别说明。
回复
5楼
电缆做一中间接头,以后再做一个200A肘行头。
回复
6楼
用美式T行头,就可以了,肘型头是200A的
T头是600A的
回复
7楼
我是做电缆接头的厂家,有什么这方面的问题直接可联系我,电话15972907766
回复