不知大家能否立刻想到这柱根到底是什么导致的?
zhang_13
zhang_13 Lv.3
2011年01月20日 20:36:51
来自于工地图片
只看楼主

???

???

图像0100.jpg


图像0101.jpg


图像0102.jpg


图像0103.jpg

免费打赏
梁龙
2011年01月21日 12:00:02
12楼
感觉像
第一模板没加固好
第二振捣没到位
第三可能坍落度大了
回复
renmin_163
2011年01月21日 12:50:09
13楼
柱浇筑时没有接浆,柱脚模板堵缝没有处理好
回复
gdhz369
2011年01月21日 13:03:39
14楼
出现此类问题关键柱砼浇注前没有加水泥浆,造成根部水泥浆流失,有可能用水冲洗模板根部太早。砼水灰比过大,振不到底。
回复
xiaolri
2011年01月21日 13:13:07
15楼
可能是漏浆 或者浇筑高度太高了吧
回复
cuishengchun123
2011年01月21日 13:49:43
16楼
造成的原因:1、模板没有封闭好,柱底没有清根。2、柱底没有水泥浆。3、振捣不到位。4、柱模外没有人敲模板。5、刚紧密,砼离析
回复
yy_yxh
2011年01月21日 14:25:39
17楼
我觉得是把润滑泵管的砂浆打到这个地方了!而且强度不好!
回复
wttmdy2
2011年01月21日 18:48:20
18楼
柱脚漏浆了
模板好了之后要抹一圈砂浆的啊
回复
wangqiuyuan
2011年01月21日 20:23:41
19楼
我觉得应该是浇注柱之前未座浆,应该用同配比砂浆座浆,且浇注砼之前应用自来水冲洗柱底部接茬处,清除杂质;砼配比应严格按照设计要求,砼级配应符合施工要求;砼施工振捣严谨禁过振;砼施工用砂石质量严格控制。
回复
laosanxj
2011年01月21日 20:30:33
20楼
1、骨料无级配,2、水灰比过大,3、振捣不均,4、未在底部座浆
回复
xieningning
2011年01月21日 22:29:25
21楼
kan看到不清楚 没有出来好吧,密封模板后下面用水泥砂浆堵实,模板里用海绵条或者遇水膨胀胶带封好
回复