不知大家能否立刻想到这柱根到底是什么导致的?
zhang_13
zhang_13 Lv.3
2011年01月20日 20:36:51
来自于工地图片
只看楼主

???

???

图像0100.jpg


图像0101.jpg


图像0102.jpg


图像0103.jpg

免费打赏
lg10000
2011年01月22日 07:25:49
22楼
100和101是模板根部密封不好,混凝土振捣时振动棒未下到底,混凝土灌的多在根部不注意,与操作工有关。
102和103主要是混凝土塌落度大, 砂浆多造成。
回复
tw8930319
2011年01月22日 07:29:30
23楼
出现此类问题关键柱砼浇注前没有加水泥浆,造成根部水泥浆流失,有可能用水冲洗模板根部太早。砼水灰比过大,振不到底。
回复
guanshangmin
2011年01月22日 08:06:54
24楼
出现的原因应该是;1、模板安装没封闭好漏浆,2、振捣不到位,3、没座底灰,应先用同标号水泥砂浆垫底在浇筑混凝土。
回复
zzphoenix
2011年01月22日 08:28:52
25楼
模板没有封闭好/柱底没有水泥浆
回复
cindy.tan
2011年01月22日 08:30:54
26楼
图片比较模糊
回复
luchonghui
2011年01月22日 09:36:33
27楼
原因:没有装模板,利用柱边泥土当模板,就直接捣砼,这样的现象并不少见!
回复
wsdgps
2011年01月22日 10:39:22
28楼
这个现象最主要的原因是柱子钢筋比较密,石子落到柱根而浆不多,在浇筑柱子的时候,先打点砂浆,这样既可防止漏浆 又能解决图示问题。
回复
quguihua1983
2011年01月22日 11:29:31
29楼
柱脚没有清理干净吧!
回复
liantiande
2011年01月22日 13:19:25
30楼
模板跟部的缝拼的不严,水泥浆都漏走了呀
回复
zhangmingyang
2011年01月22日 13:50:36
31楼
楼主的图片要专业点,详细点才好说的
回复