不知大家能否立刻想到这柱根到底是什么导致的?
zhang_13
zhang_13 Lv.3
2011年01月20日 20:36:51
来自于工地图片
只看楼主

???

???

图像0100.jpg


图像0101.jpg


图像0102.jpg


图像0103.jpg

免费打赏
htpeng
2011年01月22日 14:38:21
32楼
混凝土不合格,模板不合格
回复
zxp838400
2011年01月22日 14:46:41
33楼
1、漏浆 2、水灰比过大造成的
回复
wh_simon
2011年01月22日 15:07:22
34楼
没有在柱根留清扫孔 , 杂物没能清理。 浇注前应先浇适量的水泥浆。 模板漏浆 。
回复
牛城木子
2011年01月22日 15:13:09
35楼
再发几张看看,不是很清楚
回复
babylhy0720
2011年01月23日 00:11:32
36楼
可能漏浆及冲管子的砂浆打进去了
回复
baoyeping
2011年01月23日 10:06:55
37楼
砼水灰比过大
回复
wan_xunli
2011年01月23日 11:41:11
38楼
:time: eee...是不是未清除杂质
回复
woailuodedie
2011年01月23日 12:03:37
39楼
1.主要是柱子模板距离地面距离较大底口漏浆造成的
2.柱子浇筑钱估计是底部清理不是很到位,存在的异物较多,我看是不是底部有泥土之类的
回复
lushaoyanw
2011年01月23日 15:38:07
40楼
模板根部没有密封好,漏浆了
回复
zqz163
2011年01月23日 18:06:10
41楼
好似典型的烂根吗?