不知大家能否立刻想到这柱根到底是什么导致的?
zhang_13
zhang_13 Lv.3
2011年01月20日 20:36:51
来自于工地图片
只看楼主

???

???

图像0100.jpg


图像0101.jpg


图像0102.jpg


图像0103.jpg

免费打赏
wk1344578
2011年01月23日 18:22:13
42楼

同意楼上说法
回复
cjf7894674
2011年01月23日 19:54:07
43楼
下雨天浇模,底部有水吧!!!!!!
回复
zhubao19830719
2011年01月23日 21:17:25
44楼
图片拍的太不专业了,看不出来什么情况啊
建议给个远景,再给特写,这样可以让大家清楚这个状况
回复
jianzhuxs
2011年01月23日 21:21:59
45楼
学习了
!谢谢楼主!!!
回复
hcw_831
2011年01月23日 22:55:36
46楼
只不过是漏浆和柱模清得不干净
回复
wilson5201314
2011年01月24日 00:17:10
47楼
表面看是模板安装问题造成漏浆,但应该是使用泵送混凝土时,用于润管的砂浆没打清,工人见到砂浆内有石头就误以为是混凝土,直接打到柱内。
建议泵送时可以浪费半立方混凝土,直到确定全是好的混凝土才开始浇筑结构。
回复
老虎窗
2011年01月24日 08:46:09
48楼
一、未必是受压,可能是受拉(不要一味认为柱子只受压),我以前处理过,可能此柱基下沉,而与柱顶端连接的框架体系还支撑拉结这此柱,导致柱底与承台连接受损,形成开裂现象。(最后我采取柱下加4个小半径成孔灌注桩支撑承台并且连接成一个整体)
二、当然也可能是混凝土质量的原因
三、水灰比不合格
四、浇筑时候振捣不均匀
以上均个人意见,希望各位仁兄指出谢谢!
回复
xzliulanghan
2011年01月24日 20:55:02
49楼
这个应该是用水湿润完管道后直接进行泵送,导致砼水泥浆流失!应该用水泥浆湿润管道的,施工方为了节省成本用水湿润了!
回复
碧野南山
2011年01月25日 10:45:26
50楼

同意该说法,防止烂根的措施之一就是要求接浆---浇筑砼之前先浇筑一层与砼强度一致的水泥砂浆。
回复
阿波土
2011年01月25日 10:59:04
51楼
有些茫然,看了下面各位的分析才有点思绪,经验很重要啊