氟里昂干式蒸发器,机组调试完成后,放入仓库约1年半,再次安装打压时,发现蒸发器的T2铜管泄漏,不能保压。拆开蒸发器端盖进行检查,发现蒸发器底部存在少量没有放尽的积水,蒸发器铜管腐蚀泄漏的位置多数发生在水线位置,少数发生在水线以上。腐蚀泄漏的位置呈现明显的坑状小孔。请问大家有没有遇到类似的情况,若有,是什么样的原因造成铜管如此快的腐蚀泄漏?
你应把蒸发器中的水测一下PH值,因不知道具体情况,只是帮助分析,如下:因为地下室是容易集聚二氧化碳的地方,如果二氧化碳溶解在水中形成稀碳酸溶液,呈酸性,会对金属造成腐蚀的。
回复
3楼
水质和铜的材质化验已经做过,水基本正常,铜里面的含铁量超标。铜管的泄漏肯定是腐蚀造成的,可为什么腐蚀得这么快呢?就比较头疼了。
回复
4楼
继续关注中,望大侠们给予更详细的指点。
回复
5楼
如果是铜管含铁量过高,相当于铁被水腐蚀了,是不是会产生电解现象而把铜管腐蚀?这个以前学的化学忘完了,不清楚。
回复
6楼
铜管材质相同的同一批蒸发器的有没有出现过类似问题
回复
7楼
超强的分析 呵呵 如果是铜管含铁量过高,相当于铁被水腐蚀了,是不是会产生电解现象而把铜管腐蚀?我的化学早就还给老师了 呵呵
回复
8楼
铜和水空气发生了化学反应。
回复
9楼
冷媒会溶于水生成酸,形成腐蚀,一般是管道有空气造成的,建议抽真空!
回复
10楼
你们用的是不是软化水,我们这里就腐蚀过9组立式蒸发器,不过我们这里是氨制冷系统的,蒸发器是钢的,腐蚀的相当厉害,遍体鳞伤呀
回复
11楼
铜管材质问题要解决
回复