净化空调总管上用消声弯头、消声器还是消声静压箱好?
jklg888
jklg888 Lv.2
2011年01月21日 10:15:38
只看楼主

如题

如题
免费打赏
juncai13
2011年01月21日 14:01:00
2楼
消声器好些,微孔板消声器的话长度最少2m才有效果
回复
qgpei1225
2011年01月21日 14:57:55
3楼
我觉得从效果来说,选择合适的消声器效果好些。
但是从价格和实际经验中,大部分工程安装(我经历的)都用消声静压箱而已。
回复
chuoyiznh
2011年01月21日 15:34:14
4楼
终端有高效过滤器,即使没有消声部分洁净间里也不会有很大的噪音。

微孔消声管道,2米一节的,一到两节足以。
回复
jklg888
2011年01月21日 17:03:15
5楼
那消音器多大都有吗?
回复
juncai13
2011年01月22日 10:15:36
6楼
基本可以定制
回复
you2332523
2011年01月24日 15:55:15
7楼
这个也要看具体安装的情况而定,风管中装的是消声器让你装个消声静压箱怎么装啊,在说那种消声器逗是一样的材料里面是微穿孔板的材料,我们一般管式消声器是双腔的,消声静压箱是单腔的。
回复
qingyuntaxue
2011年09月18日 09:41:15
8楼
还是消声器好
回复
qingyuntaxue
2011年09月18日 09:44:35
9楼
洁净空调机组始端使用消声静压箱,主管上还需要设消声弯头吗?
回复
xilou_1104
2011年10月08日 16:22:37
10楼
回答楼上的,不需要了
回复
gongjin62
2011年10月09日 13:23:40
11楼
是否要装消声器,是按照风管内的流速来决定的。流速小到低于要求的噪声级别了,没有必要装消声器了吧。
不对请指正。
回复

相关推荐

APP内打开