新人提个有点2的问题,大家来帮忙下
lili19999
lili19999 Lv.7
2011年01月21日 10:37:25
只看楼主

有这样一栋楼,由于空间布局实在过于局促,所以胡乱想象,想把生活水提升系统和消防泵组合起来使用,平时作为生活胜过供水用,火灾的时候用作消防系统。请教的问题是1,这样做规范是否允许。 2,无论允许与否,大家看看系统有无实现的可能,怎么来做。各路大侠给点意见

有这样一栋楼,由于空间布局实在过于局促,所以胡乱想象,想把生活水提升系统和消防泵组合起来使用,平时作为生活胜过供水用,火灾的时候用作消防系统。
请教的问题是1,这样做规范是否允许。
2,无论允许与否,大家看看系统有无实现的可能,怎么来做。
各路大侠给点意见
免费打赏
coolzj123
2011年01月21日 12:03:16
2楼
抢个沙发,不好意思哈
回复
lili19999
2011年01月21日 15:34:13
3楼
板凳,字数点exe
回复
水无常形
2011年01月22日 11:05:44
4楼
这样是不行的,报警控制咋联锁呢?系统切换咋处理呢?
回复
jbfy
2011年01月23日 20:33:55
5楼
比较早以前是有做过生活消防合用水箱,但是消防用水要有不被动用的措施,设置虹吸破坏口!
回复
jbfy
2011年01月23日 20:36:35
6楼
如果生活水箱跟消防水池容积相差很大的话,这样的做法还是不要采用的好!
回复
lili19999
2011年01月25日 08:50:47
7楼
这个只是假想而已,首先水箱容量满足最大要求即可,关于消防联动切换的问题,我想现在的自动控制完全可以做到,如果发生火灾报警,直接切断生活泵系统,转为消防系统,有无可能?谁做过或者看到过的谈谈
回复
kai350176786
2011年01月26日 11:06:13
8楼
学习。。。。
回复
fastforever
2011年01月26日 11:54:12
9楼
那你必须做两套管道系统,在消防状态下切换,否则没法保证管道里的水是从水龙头还是消火栓流出去。只能共用水泵,但是生活用的水泵经常用,出故障的机会大,着火赶上坏了就没法办了。
回复
玟玟
2011年01月27日 10:06:07
10楼
新人 来学习学习了
回复
chefei1984
2011年01月27日 10:08:46
11楼
【建筑给水排水设计规范】GB50015-2003第3.2.8条 供 单体建筑的 生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。
回复

相关推荐

APP内打开