有这样一栋楼,由于空间布局实在过于局促,所以胡乱想象,想把生活水提升系统和消防泵组合起来使用,平时作为生活胜过供水用,火灾的时候用作消防系统。请教的问题是1,这样做规范是否允许。 2,无论允许与否,大家看看系统有无实现的可能,怎么来做。各路大侠给点意见
有这样一栋楼,由于空间布局实在过于局促,所以胡乱想象,想把生活水提升系统和消防泵组合起来使用,平时作为生活胜过供水用,火灾的时候用作消防系统。
请教的问题是1,这样做规范是否允许。
2,无论允许与否,大家看看系统有无实现的可能,怎么来做。
各路大侠给点意见
22楼
我同意18楼的看法。管路是两套,但是火灾时要停止生活供水,在生活供水管上装电磁阀。但是有两个问题要重视,生活用水水质安全和消防用水安全问题。
回复
23楼
从规范讲,应该不行,仅仅技术而言,做两套供电系统,消防联动不仅要控制电机,还要控制管道,以确保消防系统能正常工作
回复
24楼
很好啊,呵呵呵呵呵呵呵呵
回复
25楼
这个可以同用 但必须保证足够的消防用水量 还要保证水质
回复
26楼
以前大多数都是这样做的,设置虹吸破坏,由于供水安全考虑,很多地方不让这样做了
回复
27楼
据我所知,许多旧楼都是这样设置的,只要水箱设计时留有足够的消防用水(一般好像是10分钟吧),同时为保证水箱水的长期流动,出水管可敷设在水箱底部,同时设虹吸破坏口,其高度根据消防用水而定。