请教各位大虾,我这里有一个配电房,原来进配电房的电缆所经过的路被政府征用,不让我们的电缆经过了,而目前这个配电房我们也想停一年,不知一年后我们配电房里的干式变压器还能用吗?这个变压器容量是630KVA的。
请教各位大虾,我这里有一个配电房,原来进配电房的电缆所经过的路被政府征用,不让我们的电缆经过了,而目前这个配电房我们也想停一年,不知一年后我们配电房里的干式变压器还能用吗?这个变压器容量是630KVA的。
2楼
能用,怎么会不能用呢.
不过投入时可能投几次才能投的上.
回复
3楼
当然可以,按照规范要求将变压器试验作了,我估计结果肯定都能符合规范标准的,然后就可以投入使用了
回复
4楼
好个政府,先下上套管不行吗?
回复
5楼
作绝缘实验,满足要求就可以用,
回复
6楼
同意5楼的,投入前要经供电部门作绝缘实验,满足要求就可以用.
回复
7楼
谢谢各位大虾的指点,我清楚了。
刚才电业局的人来了,他讲半年以内,没有移动,无需测试即可用;如果超过半年,在使用前一定要做测试,合格即可使用,正如大家所讲的。
我只所以担心,在这之前也是一位电业局的人,我问他同样的问题,他讲他也不敢保证什么,言外之意我们要用的时候再向他们买一台新的,一个这么大的变压器,新的少说也得十几万,心疼啊!我不干心。
再次感谢!
回复
8楼
他讲他也不敢保证什么,言外之意我们要用的时候再向他们买一台新的
不测试怎么知道啊?
回复
9楼
小心使得万年船!!!!!!
做完相关的电气试验后,如果合格则可以投入运行的。
回复
10楼
楼主,你是不是在开玩笑啊,干变放一年就不能用了?谁说的啊,我们单位变压器放几年都没问题,只不过保存时要注意防潮,这样的话,你下次用时比较方便点,如果绝缘不太好,就用卤钨灯烘一下,不过应注意安全,一般烘一天一夜即可,如绝缘还不行,那就继续,然后做一下试验,一般就OK了,如还有什么问题,你只管提。
回复
11楼
您说的对,没错,这也正是我担心的,可他根本没跟我讲“测试”,还没入行,需要多向各位请教了,谢谢!
回复