3进线2母联改造问题
guyue_2010
guyue_2010 Lv.2
2011年01月21日 13:27:00
来自于工地图片
只看楼主

情况:1.现在有三段低压柜,其中有2段已做成2进线1母联无电气联锁,有机械联锁(3锁边钥匙),位于变电房的二楼。另一段为独立,位于变电房的一楼。 2.2进线1母联的进线为2500A,母联为2000A.独立的一段进线为3200A.现在要在独立段加一台母联柜2500A,形成3进线2母联.但是楼上楼下断路器已停厂.请问:1.母联电流不一样运行时会有什么影响吗?2.不用电气联锁,机械连锁可以吗?机械连锁估计买不到了.

情况:1.现在有三段低压柜,其中有2段已做成2进线1母联无电气联锁,有机械联锁(3锁边钥匙),位于变电房的二楼。另一段为独立,位于变电房的一楼。
2.2进线1母联的进线为2500A,母联为2000A.独立的一段进线为3200A.
现在要在独立段加一台母联柜2500A,形成3进线2母联.但是楼上楼下断路器已停厂.请问:
1.母联电流不一样运行时会有什么影响吗?
2.不用电气联锁,机械连锁可以吗?机械连锁估计买不到了.
免费打赏
trublemaker
2011年04月26日 23:15:51
2楼
看看我的积分就知道我惨还是你惨了
回复
wubc
2012年04月06日 21:11:39
3楼
学习!学习!
回复
wangqingng
2012年04月06日 22:30:23
4楼
进来学习一下
回复
kingstomxp
2013年12月18日 09:39:48
5楼
可以发下图纸 参考下吗