最近在做江苏无锡的一栋32层,100米以下的纯住宅楼,平面图请见下图,我在消防电梯合用前室内布置了一个消火栓和一套双立管双栓,另一个过道内布置了一套双立管双栓,是不是太多了?1、能不能取消那个单栓,就是把消防电梯前室的消火栓都计入总数。2、两个前室之间的防火门是否允许消防水带穿过?能否门两边各放一个单栓?
最近在做江苏无锡的一栋32层,100米以下的纯住宅楼,平面图请见下图,我在消防电梯合用前室内布置了一个消火栓和一套双立管双栓,另一个过道内布置了一套双立管双栓,是不是太多了?
1、能不能取消那个单栓,就是把消防电梯前室的消火栓都计入总数。
2、两个前室之间的防火门是否允许消防水带穿过?能否门两边各放一个单栓?
12楼
坐等,这个比较难诶
回复
13楼
1、需要了解当地标准,深圳这边住宅合用前室内的消火栓是可以计入消火栓总数的,而且可以跨越前室防火门灭火,仅住宅,所以这里只需一边设一个单栓就可
2、合用前室隔出走道应该是考虑所有住户门都直接开向前室不合适
3、其他地区,保守点做法一边一个双栓,或者一个单栓和一个双栓都行
回复
14楼
回复
15楼
可以消防前室双立管双栓,另一个前室单栓。
上海规范,前室消火栓可借用。
回复
16楼
个人觉得LZ的布置还是准备的~两边各设双栓,额外加一个单栓在消防电梯前室。
回复
17楼
在技术措施2009版本中,消防电梯前室可以计入消火栓的数量,对于这种与规范有矛盾的条文,我们一般遵循的是,对于住宅可以计入,对于公建则不能计入。所以前室和走道各设置一个单栓即可,当然设置多了也可以。
回复
18楼
坐等新规范出来 新消防规范报批稿子规定 前室栓计入总栓数量了 图上左边双栓放门后位置 在我们这是不允许的。。。
回复
19楼
我记得江苏地方标准里 消防电梯前室消火栓应该是不计入 我想你在走道处设立双立管双栓就可以了,另你消防栓在管道井那全穿防火墙了,这个应该不行。如果我布置的话我会把单栓布在左侧管井。
回复
20楼
mark一下,坐等高人
回复