关于PMCAD建模楼梯荷载的问题
名花吐秀
2011年01月23日 22:53:22
只看楼主

在PMCAD建模时,没有布置楼梯,那么在结构上是不是少了楼梯荷载?需不需要在PMCAD建模时,输入楼梯荷载呢?我很纠结,请大家指教!!多谢,多谢!

在PMCAD建模时,没有布置楼梯,那么在结构上是不是少了楼梯荷载?
需不需要在PMCAD建模时,输入楼梯荷载呢?
我很纠结,请大家指教!!
多谢,多谢!
免费打赏
eliza7984
2011年01月24日 09:36:00
2楼
是的,一般按面荷载输上去,楼梯间用0厚板
回复
wlx1208
2011年01月26日 10:55:00
3楼
把楼梯间的板厚改为0,折算恒载和活载布上去!因为这对楼梯两侧的梁和基础都有影响的!
回复
hhy6075
2011年01月26日 12:27:36
4楼
楼梯间板厚输0,然后将楼梯恒载和活载布上去,不过新规范要求在框架下楼梯必须布进模型中,整体计算
回复
yangxxdd
2011年01月26日 14:34:24
5楼
PMCAD建模,输入楼梯时,荷载是倒算到两端梁上,实际梯梁及半高平台处的梯柱所产生的荷载是落在两边的框梁上的,PM 中的倒算有误!
回复
csj9988174
2011年02月15日 12:42:51
6楼
这问题挺复杂的
回复
csj9988174
2011年02月15日 12:47:30
7楼
太感谢啦,大家都说说啊
回复
iceclover
2011年02月15日 14:52:58
8楼
现在PKPM不是要加入楼梯了吗,怎么还在输0呢
回复
sayzhy
2013年11月15日 15:39:59
9楼
板厚0 输入虚拟楼梯 整体计算