1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。
1. 农行拔柱
农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。
下面是几个工程的工程图片。
除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。
本人专门做加固改造工程。
在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。
![图片1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C6/FE/rBBhH11GfwKADztEAAIRPwGT37w648.jpg)
![图片2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片6.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片8.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
是体外预应力啊,静力状态下没问题可以做,稳定性怎么样,抗震验算能过不?
回复
13楼
楼主上传一份图纸就好了,光有图片看得有点晕晕的!!:lol
回复
14楼
长见识了,很想深入了解一下加固这方面的东西,谢谢楼主分享
回复
15楼
一直不明白加固后怎样验算达到受力分析预期的效果。
回复
16楼
加固要专业设计吗
回复
17楼
确实长见识了,原来没有见过,这几张图片很好,要是有点点说明并多几张图片就好些
回复
18楼
确实长见识了,原来没有见过,这几张图片很好,要是有点点说明并多几张图片就好些
回复
19楼
柱子柱底的轴力为200多吨,转移后的地基基础加固问题呢?整个工程费用可不小。有钱就是好办事
回复
20楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
真正的技术问题,长见识了~~
回复
21楼
从照片上看,是无粘结,张拉控制预应力是按多少控制的,0.5抑或是0.6,考虑砼不同时期分级张拉?还是一次超张拉,为何弃用有粘结,是施工上梁柱节点有难度?可否介绍下?
回复