1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。
1. 农行拔柱
农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。
下面是几个工程的工程图片。
除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。
本人专门做加固改造工程。
在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。
![图片1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C6/FE/rBBhH11GfwKADztEAAIRPwGT37w648.jpg)
![图片2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片6.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片8.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
一钢管是可以浇钢管混凝土,工字钢也可以。你可以自己计算一下承载力够不够。
回复
23楼
我们这里做的不要求抗震。而且抗震有相关规定,按着规定来就好了。不是有预应力计算公式。还有你说旧抗震要求能满足新抗规。那你什么时候做的,按着什么时候的要求来。总不能自己发明的。
回复
24楼
加固需要专业设计。谢谢。
回复
25楼
什么都不是问题,关键是钱的问题!
回复
26楼
学习了,谢谢楼主
回复
27楼
无粘结,一次张拉。比较简单。
回复
28楼
这个就是后张法,预应力板就是先张法吧!!!
回复
29楼
抗震承载力怎么满足要求,抗震加固问题呢?
回复
30楼
我靠,这种东西第一次见,学到东西了,一般我们加固都是用钢梁,没想到预应力也可以,这样施工难么?
回复
31楼
能上传一些图纸吗?看看怎么加固的,供大家学习一下。
回复