1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。
1. 农行拔柱
农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。
下面是几个工程的工程图片。
除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。
本人专门做加固改造工程。
在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。
![图片1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C6/FE/rBBhH11GfwKADztEAAIRPwGT37w648.jpg)
![图片2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片6.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片8.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
长见识了~~~~~~楼主辛苦了!!
顶一下!
回复
43楼
单柱轴力100多吨不是很大 加固的难度也不是很大。请楼主按38楼的意思说说基础的处理,否则这个加固是不完全的。
还有反顶卸载的处理请楼主详细的说说。
另外,设计上资质的管理,设计图的审批,加固方案和原设计的衔接也请楼主介绍一下。
回复
44楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
好厉害
我也是做加固的
交流一下啊
回复
45楼
学习中。。。
回复
46楼
学习中。。。我也是做加固的
回复
47楼
加固设计跟加固施工都做的。
回复
48楼
整体,本来就给了一个向上的力。预应力。所以很容易是一个整体。不是预应力的,梁底凿毛,或者用拉结钢筋,植到原来梁里。这样形成整体。还有箍筋跟主筋的链接。
回复
49楼
基础肯定是要加固的。而且有些地方基础好。加固起来也方便。我们常用的是压锚杆静压桩。有办法的。柱子也可以从基础一直加大上来的。谢谢你的问题!
回复
50楼
设计图我们自己做的。审批大工程要求审批。现在这个无粘结预应力,加固规范中没有。设计院,我们有相关合作单位,盖章出图!
还有所说的基础处理,我们都考虑过的。请大家放心。
回复
51楼
没有做过加固改造,看了楼主的照片还是不明白,能介绍清楚点就受用了。
回复