改造加固:预应力拔柱
fyh120
fyh120 Lv.4
2011年01月24日 04:21:52
只看楼主

1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。2011年01月26日 10:46:54
42楼
长见识了~~~~~~楼主辛苦了!!
顶一下!
回复
glxfl
2011年01月26日 10:58:51
43楼
单柱轴力100多吨不是很大 加固的难度也不是很大。请楼主按38楼的意思说说基础的处理,否则这个加固是不完全的。
还有反顶卸载的处理请楼主详细的说说。
另外,设计上资质的管理,设计图的审批,加固方案和原设计的衔接也请楼主介绍一下。
回复
liyanxiu2010
2011年01月26日 15:03:16
44楼
好厉害
我也是做加固的
交流一下啊
回复
xzwp
2011年01月26日 15:07:45
45楼
学习中。。。
回复
xzwp
2011年01月26日 15:10:02
46楼
学习中。。。我也是做加固的
回复
fyh120
2011年01月26日 16:25:10
47楼
加固设计跟加固施工都做的。
回复
fyh120
2011年01月26日 16:29:13
48楼
整体,本来就给了一个向上的力。预应力。所以很容易是一个整体。不是预应力的,梁底凿毛,或者用拉结钢筋,植到原来梁里。这样形成整体。还有箍筋跟主筋的链接。
回复
fyh120
2011年01月26日 16:32:30
49楼
基础肯定是要加固的。而且有些地方基础好。加固起来也方便。我们常用的是压锚杆静压桩。有办法的。柱子也可以从基础一直加大上来的。谢谢你的问题!
回复
fyh120
2011年01月26日 16:50:40
50楼
设计图我们自己做的。审批大工程要求审批。现在这个无粘结预应力,加固规范中没有。设计院,我们有相关合作单位,盖章出图!
还有所说的基础处理,我们都考虑过的。请大家放心。
回复
hsynic
2011年01月26日 18:19:10
51楼
没有做过加固改造,看了楼主的照片还是不明白,能介绍清楚点就受用了。
回复