改造加固:预应力拔柱
fyh120
fyh120 Lv.4
2011年01月24日 04:21:52
只看楼主

1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。liuyq619yeah
2011年01月26日 20:14:24
52楼
加固呢,自我感觉目前发展不太成熟,施工质量太差,有很大安全隐患。需要多加注意
回复
chilinlm
2011年01月26日 21:02:00
53楼
开眼界啊,还能这么做啊
回复
caojian112
2011年01月26日 21:43:56
54楼
有全套的内容就好了
回复
concretez
2011年01月26日 22:32:49
55楼
不错!问一下楼主,你的张拉控制应力是多大的?
有一点觉得不太合适:
无粘结预应力的安全储备太低了。
由于无粘结的广泛应用始于上世纪90年代,到目前也不到20年的时间。而一个工程常常是寿命50年甚至更多,无粘结的安全工作保证,完全在锚具上。因此封锚、锚具防腐的重要性就显得尤为突出。
此外,对于常用的7股钢绞线,我们计算设计预应力结构时候筋的面积都是按7根钢丝计算的,但锚具的地方,也是预应力筋应力最大的地方,实际上只有6根钢丝受力。这里还有夹片对钢丝的削弱,造成所有拉断的锚固组件,无一例外都是锚具处外围钢丝断裂。
综上所述即为常规结构中无粘结预应力大都用于次梁、板等相对不是特别重要构件的原因。无粘结预应力技术用于抗震主受力构件或者重要构件之中,实际上安全度个人觉得并不是特别好的。其原因并不是抗震性能问题,而主要是其安全储备少的原因。因此
强烈建议楼主在以后类似的施工中,将其换成有粘结预应力技术。
回复
fyh120
2011年01月27日 00:23:14
56楼
楼上朋友,对于抗震这个问题。我也不特别建议考虑在抗震地区使用。一般有抗震要求的地方,我们也会采取相应的抗震措施。还有你说的其他问题我们也考虑到。谢谢。
回复
samciyip
2011年01月27日 09:08:31
57楼
其实,不仅仅是承载力那么简单的~~~
回复
shifeilike
2011年01月27日 09:28:47
58楼
看下是怎么加固的,以前做过小的加固,但从没到过工地,也不知道施工的咋样
回复
w04040227
2011年01月27日 09:31:09
59楼
恩 确实长见识了 还没接触过这种东东
回复
shifeilike
2011年01月27日 09:32:54
60楼
太厉害了!怎么验算承载力?可以发一下你的图纸和计算书吗?
回复
lee_yf
2011年01月27日 11:01:53
61楼
加固的比设计的厉害!
回复