改造加固:预应力拔柱
fyh120
fyh120 Lv.4
2011年01月24日 04:21:52
只看楼主

1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。2011年01月28日 11:25:46
72楼
旧这个工程的 造价大概是多少啊?
回复
lyndon_lee
2011年01月28日 12:26:00
73楼
我看出来了
楼主是来做广告的 不是来和大家探讨交流的
回复
hugangal03
2011年01月28日 13:17:12
74楼
加固改造专业比较吃香的!
回复
禅艺人生
2011年01月28日 15:36:21
75楼
加固计算中,仅考虑本层的受力问题吗?柱加大截面钢筋没有穿过楼板,受力可靠吗?抗震计算过没,这都是问题。
回复
hanshaojie6
2011年01月28日 15:43:25
76楼
框剪结构的能加固吗?
回复
jingpu820
2011年01月28日 17:58:48
77楼
不错啊
无粘结预应力大梁
回复
rogerlee2008
2011年01月28日 18:07:29
78楼
很长见识,不过要有更清晰的分析方法就好了
回复
urxyz
2011年01月28日 20:36:49
79楼
地震区不能这么搞,我们八度区的思维下,这种做法显然不可行。
回复
dyink
2011年01月28日 20:38:12
80楼
加固改造专业比较吃香的!
回复
nanfangersuo
2011年01月28日 20:39:29
81楼
这样的加固只是局部加固吧!有没有考虑整体的抗震效果呢!
回复

相关推荐