新版规范实施后二级负荷还能不能从附近引入第二电源?
greqinz
greqinz Lv.2
2011年01月24日 10:42:00
只看楼主

新版《供规》3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。新版《民规》3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

------------------------------------------------
而《全国技术措施2009版-电气》第2章供配电系统

2.3.2二级负荷用户和设备的供电电源和供电系统

二级负荷的供电系统,应满足当电力变压器或线路发生故障时,能及时恢复供电的要求。可根据当地电网的条件,用电设备的性质、安装位置的分布情况等,采取下列方式之一:

2由两个电源供电,其第二电源可引自邻近单位或自备发电机组;
------------------------------------------------
以上 那现在因二级负荷台太小 从附近单位取第二电源的做法有没有问题?
免费打赏
yzh789
2011年01月26日 14:21:17
32楼
学习,路过,谢谢
回复
yrr_200
2011年01月26日 14:47:25
33楼
是双回路,不要求是双电源,可以从同一电源点引两个回路给二级负荷供电。
回复
shinyy
2011年01月26日 16:01:15
34楼
我觉得这种情况就得强烈要求甲方设柴油发电机了,因为别的办法都行不通阿
回复
aowenliang
2011年01月26日 17:08:03
35楼
具体工程具体分析,没有绝对的!
回复
pkbest
2011年01月26日 17:17:24
36楼
好好学习天天向上
回复
hjhh1201
2011年01月26日 19:24:49
37楼
路过,学习了
回复
sx717
2011年01月27日 07:44:34
38楼
最方便的是采用自备发电机
回复
永无止境
2011年01月27日 09:00:16
39楼

同意这个说法,如果是负荷较小,可以采用其他的解决办法,如加装柴油发电机,或者直接从市电再接一路,从临近单位取不合适。尤其是设计这么说。
如果这个关系甲方能协调,那么从临近单位取电是可行的。
回复
shenhai06
2011年01月27日 09:09:14
40楼
路过,学习一下,,
回复
wd3241010y
2011年01月27日 09:28:52
41楼
自备发电机应该比从邻单位接线方便也经济吧
回复

相关推荐

APP内打开