原有的照明配电箱如图,上面是照明断路器,下面是带风机的接触器,启动、停止按钮在外面。有两个问题:1、照明开关和动力开关能否在一个配电箱内;2、应生产需要,想要改成家用PZ-30的配电箱,工厂内照明配电箱能否用PZ-30?我已采购PZ-30照明配电箱,图纸如下,请大家帮我找出不足之处或安装需要注意事项,谢![ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:46 编辑 ]
原有的照明配电箱如图,上面是照明断路器,下面是带风机的接触器,启动、停止按钮在外面。有两个问题:
1、照明开关和动力开关能否在一个配电箱内;
2、应生产需要,想要改成家用PZ-30的配电箱,工厂内照明配电箱能否用PZ-30?我已采购PZ-30照明配电箱,图纸如下,请大家帮我找出不足之处或安装需要注意事项,谢!
[
本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:46 编辑 ]
2楼
如果没有防爆要求,可以用PZ-30箱。
回复
3楼
多谢!
动力线路和照明线路能在一个配电箱内么?
回复
4楼
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
================
《动力、照明配电箱管理规定》
[
本帖最后由 mcdogbark 于 2011-1-24 14:14 编辑 ]
回复
5楼
你图中没标出动力部分怎么接,最好像四楼说的,分路设置,以免因照明故障影响动力供电。
回复
6楼
这个是正解啊
回复
7楼
多谢,等PZ-30箱子到了,尽量接得规范些,到时上图!
回复
8楼
4楼正解,等待楼主改造成果!
回复
9楼
《动力、照明配电箱管理规定》 这是哪一年的规范?怎么没听说
回复
10楼
动力照明一起怎么了啊
回复
11楼
好像相序标志不清啊。
回复