关于电气柜进线及防水问题——大图
ladywent
ladywent Lv.3
2011年01月24日 11:26:52
只看楼主

刚来个双加压泵变频控制柜,接线的时候电工按上进线,具体线槽和布线如图,想问这样合适么?昨天楼上水房漏水,把控制柜淋得都是水,变频器,开关上在都是水珠,我用吹风机吹了半天,还好,万幸变频器里没有淋到水,上进线地方我用塑料布盖了下,也采购防火胶泥了,准备堵一下。现在问题是:像这样的控制柜,用什么进线方式好?有没有规范?上进线要注意些什么?要准备哪些东西?比如防火胶泥?望大家多给我提意见,谢!

刚来个双加压泵变频控制柜,接线的时候电工按上进线,具体线槽和布线如图,想问这样合适么?

昨天楼上水房漏水,把控制柜淋得都是水,变频器,开关上在都是水珠,我用吹风机吹了半天,还好,万幸变频器里没有淋到水,上进线地方我用塑料布盖了下,也采购防火胶泥了,准备堵一下。

现在问题是:像这样的控制柜,用什么进线方式好?有没有规范?上进线要注意些什么?要准备哪些东西?比如防火胶泥?
望大家多给我提意见,谢!

[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:28 编辑 ]

ST831577.JPG


ST831582.JPG


ST831578.JPG


ST831579.JPG


ST831580.JPG


ST831581.JPG

免费打赏
sxfai
2011年01月25日 12:09:31
12楼

那就没事了呀,既然头说没有问题你还担心什么呢,出了问题有头给你担着呢啊.
回复
gdydog
2011年01月25日 12:09:57
13楼
现在做的柜体都是下进下出的,除非是专门的配电房,混泥土架空层
回复
pqpy
2011年01月25日 15:35:19
14楼
这种情况应该采用下进线,且应做好封堵。

这个柜子做得太不合理,电气设置和接线都不规范。楼主在使用时可得倍加小心了哦。
回复
liuxianbo21
2011年01月25日 16:28:30
15楼
我们公司也是做那个的,一般都是下进线的在加断路器开关的.
回复
bbq714
2011年01月25日 17:06:42
16楼

恩 就是有人帮你把关!你怕啥
回复
碧野南山
2011年01月25日 17:59:27
17楼
可能空间不够,加不了总开关----断路器。可以改为从下(侧)进线。
回复
huashi1996
2011年01月25日 19:40:56
18楼
这设备吓得老子一跳。
回复
tshangbo
2011年01月25日 20:20:48
19楼

再加一个总断路器更好,电缆接线根据国家安装规范,如果采用开口铜鼻子要镀锡,最好采用封闭铜鼻子,主要是防止电缆接头接触不良电缆温度升高。
回复
richard258
2011年01月25日 22:15:56
20楼
呵呵,晚生向各位前辈致敬!看了大家的点评,又懂了不少。
回复
jldgy7844
2011年01月26日 06:43:56
21楼
,路过
回复

相关推荐

APP内打开