小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。但最近遇到某审图机构提出问题:要求防爆排风机要按一级负荷供电。其理由是根据规范要求“停电会发生爆炸的负荷要按二级及以上负荷等级供电。”但是但是问题来了:本人所做车间所在厂区只有一回10kV电源进线,根本不可能满足一级负荷供电要求,除非上柴油发电机,而防爆排风机的容量加起来也就10多kW,真是让人头疼的事。
小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~
一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。
不知道各位XDJM是否遇到此类问题,防爆排风机的负荷等级到底该如何考虑???:Q :Q
2011.1.28问题补充:
因为前面的几个建筑防爆区域无工艺用电设备,仅有用于事故时排风的防爆风机~
最近新来的审图意见又提出了更头疼的问题,同事故风机的负荷定级理由一样,审图机构要求防爆区域所有的用电负荷按一级负荷供电,因为其中一个车间为甲类厂房,所以基本上厂房内的所有用电负荷均要求按一级负荷供电。
真的很难解决这个问题,跟审图机构也交流过,审图人坚持自己的观点,设计人员没有任何办法,现在只能为这些负荷上柴油发电机了~
如果哪位仁兄有权威的答案的话,希望给个意见,谢谢!
[
本帖最后由 wluber 于 2011-1-28 20:21 编辑 ]
12楼
个人意见
1、爆炸和可燃是2个概念。正如闪点、爆炸极限 VS 燃点 都是不同概念。
楼主的是什么气体?
有些气体只【爆炸】,但不能引发火灾,就不属于【可燃】范畴。是不要做可燃气体报警的。
做了也没效果——因为厂家提供的探头只能探测有限的几类气体,
这时候只能检测浓度了。
与防火规范不挂钩 更套不上火灾报警规范。消防方面排除二级负荷可能性。
但,如果是汽油、柴油神马的,那就要做可燃气体报警了。
报警主机按防火规范要求,宜按二级做(看你厂规模 仍有可能是三级消防负荷)。
有些报警主机自带蓄电池。
或者不要搞报警主机,直接门口装个声光报警即可。
2、政治经济意义、人身伤亡方面考虑:
中断供电是否会造成人身伤亡和重大损失?这个难说
有些防爆建筑设了大面积通风百叶,即使不靠风机,通风效果依然很好,不会爆的。
回复
13楼
求你的依据
回复
14楼
爆炸危险环境的工程师设计,是多个专业综合的防爆措施,不是哪个单一专业能解决得了的事情!
从楼主的叙述来看,不是很好的设计集体!
这类工程,一定要慎重啊!出现纰漏,就是牢狱之灾啊!
回复
15楼
先思考再说话!该可燃气体泄漏时会发生爆炸,这就是必须提高供电等级的硬道理!
之所以要提高供电等级,就是针对特殊、危险情况的!
应按一级负荷设计!
回复
16楼
提高供电等级是没有问题的,要综合考虑
回复
17楼
负荷等级一定不能用三级,应该好好想一下。
回复
18楼
非常感谢大家的热情回答,看来大家观点也各有不同,防爆排风机之所以定为三级负荷也是跟主工艺专业共同确定的,自己当然断然不敢轻易的为负荷定级。只不过这里有所疑问而已,毕竟没有哪个规范明确的指出用于防爆区域的事故排风机一定要按一级或二级负荷供电。
其实在做的工程中,有一个综合楼,其中一个实验室,内部设有氢气钢瓶,主工艺担心会发生爆炸,同样提出了要求除土建专业以外额其他专业按防爆区域设计。
这样直接导致的结果就是审图机构提出来,这里的事故风机同样要按一级负荷供电,而且本建筑要按二类防雷设计,本人与审图人员几经交涉均没有任何结果。
现在在做的其他车间也出现了类似的问题,最后经与审图人员多次商量,最终同意在厂区做一个柴油发电机房,为这些事故风机提供第二电源。但是对于连消防负荷都没有的一个小厂区,要上一个柴油发电机房,本人真着实不敢下手,很是苦恼~
希望能看到具有说服力的解释!
回复
19楼
呵呵,小厂区,一共也就两台变压器,变压器距离建筑物100多米,若为几千瓦的负荷再引一回电源,感觉有些浪费。而且审图机构也不同意这样做,要求按一级负荷,认为厂区的1回10kV电源不满足要求~
回复
20楼
呵呵,小厂区,一共也就两台变压器,变压器距离建筑物100多米,若为几千瓦的负荷再引一回电源,感觉有些浪费。而且审图机构也不同意这样做,要求按一级负荷,认为厂区的1回10kV电源不满足要求~
[
本帖最后由 wluber 于 2011-1-26 22:40 编辑 ]
回复
21楼
第2.2.4条 爆炸危险区域内的通风,其空气流量能使易燃物质很快稀释到爆炸下限值的25%以下时,可定为通风良好。
采用机械通风在下列情况之一时,可不计机械通风故障的影响:
1.对封闭式或半封闭式的建筑物应设置备用的独立通风系统;
2.在通风设备发生故障时,设置自动报警或停止工艺流程等确保能阻止易燃物质释放的预防措施,或使电气设备断电的预防措施。
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。
回复