小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。但最近遇到某审图机构提出问题:要求防爆排风机要按一级负荷供电。其理由是根据规范要求“停电会发生爆炸的负荷要按二级及以上负荷等级供电。”但是但是问题来了:本人所做车间所在厂区只有一回10kV电源进线,根本不可能满足一级负荷供电要求,除非上柴油发电机,而防爆排风机的容量加起来也就10多kW,真是让人头疼的事。
小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~
一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。
不知道各位XDJM是否遇到此类问题,防爆排风机的负荷等级到底该如何考虑???:Q :Q
2011.1.28问题补充:
因为前面的几个建筑防爆区域无工艺用电设备,仅有用于事故时排风的防爆风机~
最近新来的审图意见又提出了更头疼的问题,同事故风机的负荷定级理由一样,审图机构要求防爆区域所有的用电负荷按一级负荷供电,因为其中一个车间为甲类厂房,所以基本上厂房内的所有用电负荷均要求按一级负荷供电。
真的很难解决这个问题,跟审图机构也交流过,审图人坚持自己的观点,设计人员没有任何办法,现在只能为这些负荷上柴油发电机了~
如果哪位仁兄有权威的答案的话,希望给个意见,谢谢!
[
本帖最后由 wluber 于 2011-1-28 20:21 编辑 ]
22楼
建议楼主设置2个事故风机,保证从不同的柜子上取电,
回复
23楼
楼主这么解释:
“其中一个实验室,内部设有氢气钢瓶”
这种小型储气罐间,归为仓库、库房类,与生产不挂钩,平时无人进入。爆炸后不会造成人员伤亡。 都是三级负荷的。
各类工厂都有很多储油储气罐间,存汽油、柴油、油漆、润滑油等。可是手册和规范上均没列为一级、二级负荷,请参照 钢铁设计手册、机械工厂电力设计规范。以上2本书上面只 要求供全厂“生产用”的氧气站(是气体发生站房 ,与气体库房相差甚远) 二级负荷。
如果按审图人,家庭用液化气罐(规范上甲烷 IIA级 T1组,氢气高一点 IIC级 T1组) 也要按一级负荷做了!并且家里厨房通风还不良,还要更严格。楼主就这么反问审图人。
有些住宅小区也做可燃气体报警。没做过民宅不了解是不是也一级负荷供电,我估计最多二级吧
还有就是汽车加油站,那里汽油更容易泄漏。
回复
24楼
问题本质上是那个风机的负荷等级了。
通风专业把:用于排除或稀释生产房间内发生事故时突然散发的大量有害物质、有爆炸危险的气体或蒸气的通风方式称为
事故通风。
典型应用———煤矿爆炸了,井下有生产人员,这时候需要的通风,必须按一级做。
关键是看房间里有没有人啦
楼主要避免【事故通风】这样的提法 你一写“事故”2个字,审图人就会浮想 消防排烟风机、矿井通风,让你提高负荷等级。
气瓶间是平时没人进去的。进门前,先要按门口开关启动风机 降低浓度。是这么一个流程。
风机是天天都在用,只要浓度高,就联锁运行,几乎轮不到事故时用。即使发生爆炸了,这个风机起不到什么作用的。
爆炸最多震坏几个玻璃几个墙,经济损失就是修复成本 也远低于一级负荷成本。
“本建筑要按二类防雷设计”这个没必要。
规范有写了,一个厂房贴邻的爆炸性建筑 整个厂房可按3类,单独爆炸建筑按2类。
[
本帖最后由 whatr 于 2011-1-27 10:20 编辑 ]
回复
25楼
利用柴油发电机为这些事故风机提供第二电源的方案较为经济、实用!
回复
26楼
“2个事故风机从不同的柜子上取电”固然可增强可靠性,但一旦变压器故障或外部高压停电,就还是没有用处。这如同从同一变压器下的不同母线段取电源来提高供电等级一样,完全是自欺欺人!
回复
27楼
事故排风机应该按二级负荷供电,一级过高了。
这类情况经常遇到,按二级负荷供电审查合格。
类似的情况可以参考新版冷库设计规范7.2.5
回复
28楼
我厂做EPS 价格在北京是很低的 宣传了哈
回复
29楼
一个深度贴子
回复
30楼
楼主所提到的车间爆炸2区系正常生产时不可能出现爆炸气体混合物的环境,即使出现也是短时的,风机按一级负荷考虑有吹毛求疵之嫌。假如持续有爆炸气体释放那么就不是爆炸2区了,而规范说是如果中断供电将会发生爆炸的情况才会按一级负荷考虑,应该是指要断电就一定或者很大可能会爆炸的情况,试想一个普通车间供电中断后生产也停止了,在爆炸2区还有爆炸气体产生而且还泄露达到爆炸下限值并且正好遇到明火(停电了没电火花了,引燃的方式只有抽烟了)发生爆炸的几率不大于陨石砸中你的脑袋。一定要为这种微乎其微的可能性做相应设计只有自己不做设计的才想得出来。
当然我要是审图的也可能会要求按一级负荷供电,理由是万一工艺定性有问题不是2区而是1区甚至0区呢?反正我又不麻烦也不用考虑成本,要做到万无一失,安全无小事啊!
所以说屁股决定嘴巴,屁股坐在哪一边就说哪种话。
回复
31楼
与安全有关风机,有规范角度看按二级及以上负荷考虑比较好