22楼
这种机组能有多大的好处?并联系统而已。
回复
23楼
控制系统倒没那么复杂,比较关键的是系统设计时的负荷匹配问题。 因为超市的负荷一年四季变化很大,如何让这个系统在高低负荷下都能正常自动运行,这个设计和控制策略是比较核心的地方。qq 50987808,有兴趣可以一起交流。
[
本帖最后由 cyl_feixue 于 2011-10-27 22:21 编辑 ]
回复
24楼
主要是省电和节能,利用中温系统的废热给低温的柜子融霜,一年省的电费很可观
回复
25楼
系统有点复杂,控制元件有点多,不知道可靠性怎样?
回复
26楼
是开利的机组,不过哪个超市傻了用这么多活塞并联,不直接用螺杆并联.??????????
回复
27楼
超市内制冷系统负荷不大,且负荷变化大,因此用螺杆并联不合适。
热氟化霜比较适合用在南方,且是低温系统,这样优点才能发挥。
回复
28楼
我在设计一套热气化霜机组,应该注意什么问题?谢谢
回复
29楼
不得了,控制能量调节也是很复杂 啊
回复
31楼
虹吸式蒸发器算是重力供液了吧?算的话是经常见,和氨的无区别,只是加了回油器而已。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
回复