紧急求助:小区供暖分区
qdwh66
qdwh66 Lv.3
2011年01月25日 10:47:36
来自于采暖供热
只看楼主

现做一个小区暖气片供暖设计,有三栋6层(14.0米)多层住宅,1栋27+2层(84.6米)网点高层住宅,1栋25+2层(79米)网点高层住宅,层高都是2.8米,换热站在地下车库一层(-7.0米处),请问老师们,小区怎样划分高低分区,每个区的系统压力是多少。在这里先谢过,希望大家给予支持啊!

现做一个小区暖气片供暖设计,有三栋6层(14.0米)多层住宅,1栋27+2层(84.6米)网点高层住宅,1栋25+2层(79米)网点高层住宅,层高都是2.8米,换热站在地下车库一层(-7.0米处),请问老师们,小区怎样划分高低分区,每个区的系统压力是多少。

在这里先谢过,希望大家给予支持啊!
免费打赏
qdwh66
2011年01月27日 08:30:37
12楼
还有没有更多更好的建议呢?呼唤高人解答
回复
lyz2042
2011年01月27日 09:22:29
13楼
我觉的楼主的方案还是可行的,毕竟规范只是规定超50米才要求分区,单从规范上看是满足规定的,现在主要考虑13层一个区的实际运行效果怎么样了,我们做的时候还是偏向保守的,宁可分三区!
回复
liupin69
2011年01月27日 09:57:37
14楼
13层为低区,0.7MPa就足可以了,高区1.2MPa。
回复
jiafang771
2011年01月27日 10:21:21
15楼
回复
klmyt99
2011年01月27日 10:45:00
16楼
13层以下为低区的话0.8MPa的压力过高了,先校核下压力吧。
回复
sjq0613
2011年01月27日 10:56:10
17楼
这个得查查啦,好长时间没看了
回复
qdwh66
2011年01月27日 13:17:10
18楼
住宅13层,带两层网点,距车库负一层的换热间的距离是49米,室内系统压头损失4米,预留5米压力,换热机组压损10米,那么工作压力定于65米,。如此,工作压力0.7MPa是合理的,是否正确呢?
回复
qdwh66
2011年01月27日 13:50:47
19楼
欢迎更多的人来解惑啊
回复
chaidan
2011年01月27日 23:52:14
20楼
学习学习 很好的例子
回复
index001
2011年01月28日 09:18:00
21楼
这个事怎么算的啊??请教了,
回复