现做一个小区暖气片供暖设计,有三栋6层(14.0米)多层住宅,1栋27+2层(84.6米)网点高层住宅,1栋25+2层(79米)网点高层住宅,层高都是2.8米,换热站在地下车库一层(-7.0米处),请问老师们,小区怎样划分高低分区,每个区的系统压力是多少。在这里先谢过,希望大家给予支持啊!
现做一个小区暖气片供暖设计,有三栋6层(14.0米)多层住宅,1栋27+2层(84.6米)网点高层住宅,1栋25+2层(79米)网点高层住宅,层高都是2.8米,换热站在地下车库一层(-7.0米处),请问老师们,小区怎样划分高低分区,每个区的系统压力是多少。
在这里先谢过,希望大家给予支持啊!
32楼
这个我也不太清楚啊,我是来学习的!
回复
33楼
如何分区? 我的意见是既要考虑系统的安全,又要考虑系统简单,投资低.故我考虑以采取两个分区为宜.
1. 分区:14层以下为低区’ 15层以上为高区;
2. 各区压力: 低区系统高度=14x2.8=39.20≈40m; 低区系统静 =40+5=45m; 低区系统运行时的工作压力=45+5(系统阻力)=50m;
3. 高区系统高度=(27-14)x2.8=13x2.8=36.4≈37m; 高区系统静压=37+5=42m; 高区系统运行时的工作压力=42+5(系统阻力)=47m;
4. 地下换热站二级系统换热器出口最高运行压力(以高区系统为例):
高区系统静压=(27x2..8)+5=75.6+5=80.6≈81m; 高区系统运行时的工作压力=81+(换热器及换热站管道阻力)15+(高区用户系统阻力)5=101m.
回复
34楼
分区设计要考虑分区内最高使用压力不要过大,分两个区供暖是可以的,在压力最大的楼层加装减压阀就可以了。低层区因为有多层楼,要考虑流量分配,建议在多层楼回水管装回水温度控制阀,回水温度高的时候增加阻力减少流量,根据回水温度自动调节流量达到供热平衡。
回复
35楼
可以考虑用高低区直连机组就可以解决问题了!
回复
36楼
你去看一下我发的帖子,估计和你现在的分区有很大帮助,我们是新小区,准备过完年改造呢,千万不要出现我们这种分区不合理的悲剧了啊
回复
37楼
这样分区的话,你看你6层楼和29、27层楼的低区,6层楼的管线和散热器能否受得了?尤其赶上施工质量差点的队伍,管线接头和散热器接口处的垫,在冬天估计跑水的可能性少不了!!!
回复
38楼
不要光从理论上考虑,还是多看看实际情况吧,等到后期完工后再改造就麻烦了,而且如果冬天的话,会有很多隐患,6层的压力太大,管线接头、散热器接口都有隐患的
回复
39楼
紧急啊,需要大家的帮助啊
回复
40楼
谢谢你的回复,你计算的14层里没有考虑我的两层网点,是14+2,高度是14*2.8+4.2*2=47.6米,同理高层的高度也是84米。而换热站在负一层,是-7米,所以你的计算有些不合理啊
回复
41楼
6层压力大,我们小区和你现在的情况差不多。你可以看下文,我所在的小区实际问题,目前还没有解决,我想单独在换热站加一套单独控制6层楼的循环泵、补水泵、变频控制柜呢。具体详见下文:
我想问一下,供暖把一栋共29层的低区(18层以下)和一栋共6层的楼并连在小区换热站一个分水器上,即共用一套变频设备,也就是压力都一样的。现在是分水器上的压力表10公斤压力,对于6层的楼,是不是压力过高啊,而且6层的单元管井压力显示为8公斤,这样的话,如何解决呢?是否在换热站单加一套变频设备,单独控制6层的楼呢?急!!!问题补充:
说明一下,首先,是两栋楼,一个是29层的楼,分高低区(18层以下为低区,19层以上为高区),另外一栋是6层楼(都算低区);其次,是把这两栋楼连在一个变频设备组的分水器上,压力不可照顾两个楼;最后,目前的压力是变频设备组的分水器处为10公斤压力。
我认为是29层楼的低区压力10公斤正常,但是6层楼的压力10公斤太高,而且我们在往6层楼的供水主管道上(即在换热站以外的二次供热管道上)加了一个减压阀,但是加压阀设定在6~7公斤时,6层楼暖气不热,现在减压阀只能设置比换热站低1公斤左右压力(即9公斤)时,6层楼暖气才热。我觉得加减压阀只是减少流量,压力不起作用。因此想是否在换热站单加一套变频设备,单独控制6层楼的压力呢?问题补充: 我觉得从根本上采用两套独立的系统,比较安全,现在太担心了啊,总怕超压了爆管。现在就是6层每户供暖供水上有个手动温控阀,这样也可以减少一些压力。但是这样也不是根本问题,而且温控阀也不该装在入户管上啊,应该在暖气片上才对,才起到建筑节能的作用啊两栋楼的静压不一样,所以从整体压力来说,29层楼18层的低区(高度为地上55米左右,地下10米左右)受静压约为7公斤,动压为3公斤左右;6层楼(高度20米左右)静压约为2公斤,10公斤总压力抛除2公斤静压,动压就是7、8公斤了。再有我们用的都是钢制三柱那种散热器,散热器应该没问题,主要就是热熔的阻氧PB管能不能受得了压力就是个大问题了。