现做一个小区暖气片供暖设计,有三栋6层(14.0米)多层住宅,1栋27+2层(84.6米)网点高层住宅,1栋25+2层(79米)网点高层住宅,层高都是2.8米,换热站在地下车库一层(-7.0米处),请问老师们,小区怎样划分高低分区,每个区的系统压力是多少。在这里先谢过,希望大家给予支持啊!
现做一个小区暖气片供暖设计,有三栋6层(14.0米)多层住宅,1栋27+2层(84.6米)网点高层住宅,1栋25+2层(79米)网点高层住宅,层高都是2.8米,换热站在地下车库一层(-7.0米处),请问老师们,小区怎样划分高低分区,每个区的系统压力是多少。
在这里先谢过,希望大家给予支持啊!
42楼
你应该考虑的是热源在低区,既要保证高区不倒空和低区不被压坏,考虑自力式旁通压差阀的应用,有兴趣联系我,13582712926张斌河北同力自控阀门公司,
回复
43楼
个人观点:分三个区!
分2个区,理论上可以实现,实际运行过程,你会发现很多问题。
回复
44楼
分高,中,低三个区,地区6层,中区14层,高区14-27层
回复
45楼
本人也认为分成三个区比较安全,合理!
回复
46楼
同意,分三个区还是比较合理的!可操作性更强!
回复
47楼
我认为低区压力有0.7足够.高区1.0也足够。
回复
48楼
学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习
回复
49楼
学习了,期待更好的建议。
回复