紧急求助:小区供暖分区
qdwh66
qdwh66 Lv.3
2011年01月25日 10:47:36
来自于采暖供热
只看楼主

现做一个小区暖气片供暖设计,有三栋6层(14.0米)多层住宅,1栋27+2层(84.6米)网点高层住宅,1栋25+2层(79米)网点高层住宅,层高都是2.8米,换热站在地下车库一层(-7.0米处),请问老师们,小区怎样划分高低分区,每个区的系统压力是多少。在这里先谢过,希望大家给予支持啊!

现做一个小区暖气片供暖设计,有三栋6层(14.0米)多层住宅,1栋27+2层(84.6米)网点高层住宅,1栋25+2层(79米)网点高层住宅,层高都是2.8米,换热站在地下车库一层(-7.0米处),请问老师们,小区怎样划分高低分区,每个区的系统压力是多少。

在这里先谢过,希望大家给予支持啊!
免费打赏
zhangbin12926
2011年02月17日 10:20:12
42楼
你应该考虑的是热源在低区,既要保证高区不倒空和低区不被压坏,考虑自力式旁通压差阀的应用,有兴趣联系我,13582712926张斌河北同力自控阀门公司,
回复
peterjzz
2011年02月17日 11:56:01
43楼
个人观点:分三个区!

分2个区,理论上可以实现,实际运行过程,你会发现很多问题。
回复
winqq614
2011年02月18日 14:45:59
44楼
分高,中,低三个区,地区6层,中区14层,高区14-27层
回复
mj_5
2011年02月18日 15:15:10
45楼
本人也认为分成三个区比较安全,合理!
回复
xiongyang0511
2011年02月18日 15:22:25
46楼
同意,分三个区还是比较合理的!可操作性更强!
回复
hongliu20032001
2011年02月21日 09:53:04
47楼
我认为低区压力有0.7足够.高区1.0也足够。
回复
lijin6
2011年02月21日 15:25:47
48楼
学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习
回复
口天
2011年03月17日 17:08:47
49楼
学习了,期待更好的建议。