大家看吧这样的消火栓能验收吗?
答:我验收就不让他通过
回复
33楼
也不能这样说,你看那两个栓口挨得这么近,两个同时接水带是很困难的,这就意味着两个栓只能用一个,或者一个也用不了。消火栓相当于成了个摆设。
回复
34楼
刚查了下图集,两个栓口需朝外,两个栓间距是420mm,栓口中心到栓箱底部高度是140mm,大家学习
回复
35楼
他爸是李刚就能通过。
回复
36楼
这个真吓人!
回复
37楼
这个例子又一次成功的将不合格的底线下降到了一个新的地步!
回复
38楼
施工质量太差了,问题太多,必须返工。
回复
39楼
老牛X的,绝对是牛人做的。
回复
40楼
问题1,甲型双栓室内消火栓箱的安装应栓口朝外,两栓口间距420。
照片中所有栓口间距都不符合规范要求,主要是施工单位在墙上开孔时没有按规范要求做,随意开孔造成的,在消火栓箱上也是这样。应返工。
回复
41楼
问题2,消防给水管穿过构筑物墙壁及水井、走廊的屋面时,应设置套管,此套管应采用钢制套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面50mm。套管与管道的间隙应采用防火填料填塞,再用混凝土找平。
照片中的套管采用PVC管,套管安装也不符合要求。
回复