超暴施工图片!!!!大家看吧这样的消火栓能验收吗?
jgntz
jgntz Lv.3
2011年01月25日 11:23:21
来自于工地图片
只看楼主

大家看吧!!无语.............................[ 本帖最后由 jgntz 于 2011-1-25 12:01 编辑 ]

P1020363.JPG 大家看吧!!
无语.............................


[ 本帖最后由 jgntz 于 2011-1-25 12:01 编辑 ]

P1020328.JPG


P1020332.JPG


P1020331.JPG


P1020334.JPG


P1020335.JPG


P1020336.JPG


P1020363.JPG


P1020339.JPG


P1020362.JPG


P1020364.JPG


P1020338.JPG


P1020347.JPG


P1020349.JPG


P1020360.JPG


P1020365.JPG


P1020350.JPG


P1020356.JPG

免费打赏
白白嫩嫩
2011年02月10日 14:29:08
32楼
大家看吧这样的消火栓能验收吗?
答:我验收就不让他通过
回复
乌咪
2011年02月10日 15:16:53
33楼

也不能这样说,你看那两个栓口挨得这么近,两个同时接水带是很困难的,这就意味着两个栓只能用一个,或者一个也用不了。消火栓相当于成了个摆设。
回复
scutxiongbao
2011年02月10日 16:03:57
34楼
刚查了下图集,两个栓口需朝外,两个栓间距是420mm,栓口中心到栓箱底部高度是140mm,大家学习
回复
wh0523
2011年02月10日 16:47:10
35楼
他爸是李刚就能通过。
回复
sunhuiyao
2011年02月10日 17:21:03
36楼
这个真吓人!
回复
atracfhm
2011年02月10日 17:53:12
37楼
这个例子又一次成功的将不合格的底线下降到了一个新的地步!
回复
cqsxj
2011年02月10日 21:30:10
38楼
施工质量太差了,问题太多,必须返工。
回复
lsjxapple1205
2011年02月10日 21:35:20
39楼
老牛X的,绝对是牛人做的。
回复
cqsxj
2011年02月10日 21:47:18
40楼
问题1,甲型双栓室内消火栓箱的安装应栓口朝外,两栓口间距420。
照片中所有栓口间距都不符合规范要求,主要是施工单位在墙上开孔时没有按规范要求做,随意开孔造成的,在消火栓箱上也是这样。应返工。
回复
cqsxj
2011年02月10日 22:17:34
41楼
问题2,消防给水管穿过构筑物墙壁及水井、走廊的屋面时,应设置套管,此套管应采用钢制套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面50mm。套管与管道的间隙应采用防火填料填塞,再用混凝土找平。
照片中的套管采用PVC管,套管安装也不符合要求。
回复