剪刀楼梯间,以其中一部楼梯为例,如果第n层其带有前室的话,第n-1或n+1层则带有合用前室,假设本楼梯和前室及合用前室均不能自然排烟时,在这种情况下正压送风怎么考虑,因为本楼梯间既带有前室又带有合用前室,我现在的做法是楼梯间送风,前室不送风,合用前室送风,剪刀楼梯间送风量为二倍“防烟楼梯间送风前室不送风(即高规表8.3.2-1)”风量计算,合用前室按照“楼梯间送风和合用前室分别加压送风(即高规表8.3.2-2)”风量计算。有没有高人有别的见解和做法,简图如下
剪刀楼梯间,以其中一部楼梯为例,如果第n层其带有前室的话,第n-1或n+1层则带有合用前室,假设本楼梯和前室及合用前室均不能自然排烟时,在这种情况下正压送风怎么考虑,因为本楼梯间既带有前室又带有合用前室,我现在的做法是楼梯间送风,前室不送风,合用前室送风,剪刀楼梯间送风量为二倍“防烟楼梯间送风前室不送风(即高规表8.3.2-1)”风量计算,合用前室按照“楼梯间送风和合用前室分别加压送风(即高规表8.3.2-2)”风量计算。有没有高人有别的见解和做法,简图如下
[
本帖最后由 ziwei_feixiang 于 2011-1-25 14:29 编辑 ]
2楼
怎么发图片,上图估计更能清楚解释这个问题啊
回复
3楼
这个需要建筑类别,先确定一下(问建筑专业)
回复
4楼
很想看看你这3个风井怎么用
回复
5楼
建筑类别超过50米的一类公建,我现在把左边的两个井打通为一个井做剪刀梯正压送风井,右边的井为合用前室正压送风井,剪刀梯选用2个40000风量和1个两万风量的风机,两个剪刀梯分别每个两层开多叶送风口,-1~-2层开多叶送风口,地下着火开一个20000的和一个40000的,地上着火开启两个40000的,合用前室选用两个风机,一个6000一个16000的风机,地下着火时开启16000,地上着火开启16000和6000两个。本人愚见,个人认为这种做法是有问题的,但是找不到更好的方法,问题在楼梯间送风问题上,选用楼梯间的时候是按照前室不送风的风量,前面提到此剪刀梯在第n层带前室,在第n+1层带合用前室,导致在带合用前室的时候楼梯间的风量就超了!
回复
6楼
本人愚见:
假设你说的这栋建筑为小于20层的一类公共建筑(包括地下室层数小于20层),则可以用下列方法分别计算楼梯间及合用前室加压送风量。
1.楼梯间加压送风量计算:总共分为三部楼梯间,地下室一部,地上两部剪刀楼梯。地下室楼梯间加压送风两可以按照压差法和流速法计算取较大值(估算13000),地上楼梯间本人只用《高规》表8.3.2-1查得25000X0.75X2=37500(也要通过其他两种计算方法计算比较),楼梯间总风量50500,选择风机(共风井最好只选一台风机)。地下室开自垂百叶风口(13000风量,风速小于7m/s)。地上部分开自垂百叶风口。
2.合用前室加压送风量计算:查《高规》表8.3.2-2得12000~16000X1.5=18000~24000,根据实际情况取值选择风机。每层合用前室设一个多叶送风口。
另外,当某层发生火灾时,由消防控制中心控制启动楼梯间加压送风机加压送风防烟;同时控制启动该层及上层合用前室多叶送风口打开,并连锁启动合用前室加压送风机加压送风防烟。
回复
7楼
超过50米的一类公建,按高规8.2.1及措施4.10.1的规定,剪刀梯,前室及合用前室都要加压送风。
送风量计算及风机选择按楼上计算即可。个人建议合用风道,合用风机,按三个楼梯间同时送风设计。(毕竟火灾不是说发生就发生的,这样节约点成本,还不影响防烟效果)
回复
8楼
个人认为:此处可以将防烟楼梯间前室也加压送风,不就解决了吗;不管怎么说,防烟机理要求不变,处理方式可以灵活的呀。
回复
9楼
你的楼梯间所带同时有前室及合用前室
楼主做法使楼梯间风量难以参照规范表格
建议独立前室也机械送风
楼梯间的风量就相对明确了
另外,注意,如果也带了地下室部分楼梯间的话
系统所带楼梯间实际数量应为3部或四部,风量亦应累计
另外注意单扇门的风量修正
回复
10楼
支持6楼的观点
回复
11楼
请教版主一个问题:本例中如果使用三井分别对楼梯间、前室、合用前室正压送风,问题是中间风井正压送风系统所送的风进入了同一部剪刀梯,而不是送风至两部剪刀梯,与按高规8.3.4的规定不符。敬请版主解惑(这个问题困惑我很久了)谢谢。