一类高层建筑应急照明采用双头灯,公共照明是一级负荷,应急照明也是一级负荷,应急照明能不能由公共照明箱供电?(公共照明配电箱,由配电房直接引来两路电源)
一类高层建筑应急照明采用双头灯,公共照明是一级负荷,应急照明也是一级负荷,应急照明能不能由公共照明箱供电?(公共照明配电箱,由配电房直接引来两路电源)
2楼
负荷等级和负荷性质不是同一概念
回复
3楼
双头灯是蓄电池供电,属于来自另一个供电电源,与正常电源独立,可以用。
回复
4楼
根据JGJ16-2008第13.8.3条的规定,应急照明不能与公共照明共用回路,应分开。
回复
5楼
可以的吧 不然的画箱子抬多啦
回复
6楼
同意楼上,
应该可以吧
回复
7楼
个人觉得应该是可以的。不过,应急灯要单独回路。应急灯需要蓄电池供电。
不过,做法是分开的。老总不同意。
回复