设备产生热量的计算方法
xiaoqiao114
2006年03月16日 17:16:59
来自于中央空调
只看楼主

设备产生热负荷a.当工艺设备及电动机都放在室内时Q=n1*n2*n3*N/η =0.48*N (按最大可能计算时)其中:N:电机设备功率。n1:利用系数(安装系数),系电动机最大实耗功率与安装工率之比。一般取:0.7~0.9n2:同时使用系数,一般取:0.5~0.8。n3:负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反应了平均负荷达到最大负荷的程度:一般取0.5左右,精密机床取:0.15~0.4。

设备产生热负荷
a.当工艺设备及电动机都放在室内时
Q=n1*n2*n3*N/η =0.48*N (按最大可能计算时)
其中:N:电机设备功率。
n1:利用系数(安装系数),系电动机最大实耗功率与安装工率之比。一般取:0.7~0.9
n2:同时使用系数,一般取:0.5~0.8。
n3:负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反应了平均负荷达到最大负荷的程度:一般取0.5左右,精密机床取:0.15~0.4。
b. 当工艺设备在室内,电机不在室内时:
Q=n1* n2*n3*N =0.36*N
c. 当工艺设备不在室内,电动机在室内时:
Q= n1* n2*n3*N*(1-η)/ η =0. 12*N
b. 电热设备的热负荷(装于保温密闭罩内)
Q= n1* n2*n3*n4*N =0.36*N
其中:n4:考虑排风带走的热量,一般取0.5。
有没有其他或者更加准确的计算方法?请教大家!
免费打赏
feiyun_0011
2006年03月16日 17:29:19
2楼
我认为:原则就是能量守恒,实际输入了多少功率,就有多少的负荷。
回复
xiaoqiao114
2006年03月16日 17:35:42
3楼

能量是守恒,设备实际输入了多少功率,只能说等于他转化了多少其他形式的能量,其中部分为发热量,我说的是他发热量的多少。
回复
t-studio
2006年03月16日 17:41:19
4楼
不是的,看你的设备是什么设备,如果是动力型设备,散热量只是供电量的10%左右,如果是发热型设备,散热量是供电量的80%左右,依据设备用途来取得发热量而不是只是看输入功率的,按照你这么说,那么配电柜的散热量不是大死了?
回复
deathgod007
2006年03月16日 19:20:19
5楼


用这个算精度足够了