问个初级问题希望大家可以给回答
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2011年01月25日 19:52:28
只看楼主

现状:计算出水泵扬程为高区100米,低区66米。住宅楼高25层,76米左右。现分区为1-11层低区,12-25层高区。问题:1。按规范入户动压不应超过0.35MPA,请问着个动压怎么计算出来的,有具体公式么? 2.如果需要在入户设减压阀,应该从几层开始设?高区从12-15,低区1-4?

现状:计算出水泵扬程为高区100米,低区66米。住宅楼高25层,76米左右。现分区为1-11层低区,12-25层高区。
问题:1。按规范入户动压不应超过0.35MPA,请问着个动压怎么计算出来的,有具体公式么?
2.如果需要在入户设减压阀,应该从几层开始设?高区从12-15,低区1-4?
免费打赏
pprpe
2011年01月25日 20:10:47
2楼
按照我们材料计算 每十米就是一个压力 这个真不知道你们怎么算的
回复
lzq0523
2011年01月26日 08:29:23
3楼
看看市政管网能供到几层就将1至几层分为一个区,剩下的平均分2个区即可。
回复
w-jwei
2011年01月26日 16:58:51
4楼
请到建筑给排水版
回复
yibasiba
2011年01月27日 21:00:50
5楼
1、扬程过大了;
2、从几层设要看你的水力计算,管材等都不明确,如何解答?
回复
jh191
2011年01月30日 12:37:17
6楼
这些都是最基本问题,建议你弄清楚了再画图
回复
lgtlllhb641
2011年01月30日 14:37:35
7楼
对于规范上的规定小弟也有许多不明白的地方,现借版主的宝地找一个答案:对于静水压力大于0.35MPa的入户管应设减压阀与各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa是不是相冲突啊!技术措施上提出住宅配水点的工作压力不应小于0.2MPa是不是定的有点高啊!如果在立管上设减压阀按照0.2~0.35的压力范围一个大的减压阀最多承担5层的配水点,这样定是不是有点浪费啊!
请各位指导!
回复