车间采暖上供上回形式,由于空间问题,只能供回水管共价,供水管抬头走,回水管只能抬头走,这样设计行吗?仅保证供水管排气,回水管最高处也设排气
车间采暖上供上回形式,由于空间问题,只能供回水管共价,供水管抬头走,回水管只能抬头走,这样设计行吗?仅保证供水管排气,回水管最高处也设排气
2楼
楼上的朋友你好,车间采暖采用上供上回形式,供、回水管采用同坡度共架敷设,为排除系统内的气体,按回水管抬头走,坡度不小于0.005。工程中也常采用这种方式,实际上增加了立管的阻力,更有利于系统水利平衡。注意,回水立管底部设置泄水丝堵,用于检修排污,供、回水末端须都加排气阀。
回复
3楼
如果非要统一支架吊架,也可以。因为技术措施或规范要求回水低头走。个人觉得回水不设坡度也可,为了回水能顺利流回才低头走减少阻力,排气只需在系统最高点统一排气即可。
回复
4楼
单层厂房采用上供上回很常见,如果坡度无法满足可以60米加一个集气罐就行了。
回复
5楼
很常见。。。。。。 改的都找不到帖子了
回复
6楼
技术措施或规范要求回水低头走?
在哪里啊 ?我怎么没找到?求解。
回复
7楼
呵呵 不错啊啊
回复
8楼
看叙述,楼主应该采用的是上供上回异程式系统,我得做法是供水管抬头走,回水管和供水管同向同坡
回复
9楼
正好路过,学习一下。
回复
10楼
机械循环,同向同坡有什么不行!
回复
11楼
正好路过,学习一下。
回复