10kV及以下变电所 出口宽度
jk_duan
jk_duan Lv.4
2011年01月26日 09:03:24
只看楼主

《10kV及以下变电所设计规范》“第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。”只是说明要设出口,但出口宽度多少,规范没有说。应该是多少?0.8、1.0米?有何依据?请高手指点。[ 本帖最后由 jk_duan 于 2011-1-26 09:45 编辑 ]

2011年01月26日 10:31:43
2楼
1000.
规范说了滴!
回复
jk_duan
2011年01月26日 10:47:07
3楼

何处?
回复
lingxuct
2011年01月26日 12:15:15
4楼
配电室门口宽度,需要能把开关柜(包括干式变压器柜)搬入。
回复
a13901458888
2011年01月26日 13:49:58
5楼
看到一个图集仅有600感觉小了些
回复
boeing_s
2011年01月26日 14:06:55
6楼
我这里看的是民规供参考
4.5.3.4 变压器室门应向外开启。。。。门前应有运输通道
这个向外开启不一定是指向严格的室外开启,仅仅是指对变压器室这个房间,外面可能是高压间或者别的什么房间,或者是走廊
运输通道应该包括门的宽度
那变电所最宽的一般也就是箱式干变了,门的宽度至少要大于干变的宽度吧
至于具体说到出口宽度,你未必每个出口都是当运输通道来用的,也有人员进出的检修通道,保留至少一扇够宽度的门就行了
回复
a13901458888
2011年01月26日 15:19:48
7楼
弄清楚规范这里的出口是指设备运输用的吗?
回复
wuyankun2010
2011年01月27日 11:50:03
8楼
规范没明确指出,但需根据实际情况定,
回复
tcchezhong
2011年01月27日 13:47:19
9楼
就是通道宽度。
回复
huanglongmiao
2011年01月27日 14:06:34
10楼
要活用,不一定死套,设备小的话就小一些,设备大的就宽一些
回复
a13901458888
2011年01月27日 14:49:56
11楼
下图红色圆圈住的通道跟设备有关吗?
回复