工作半年,遇到一个好师傅,有幸全面参与了一个大项目,介入了计算,三个月下来过程很艰苦,不过回过头来看看,坚持下来了也就很有收获了。水岸公馆项目总结项目概况:本工程结构类型选用框架-剪力墙结构(全现浇)。框架、剪力墙按二级考虑抗震设防。建设规模:120,846.90m2,其中地下建筑面积:19,622.96m2,地上建筑面积:101,223.94m2。1、荷载计算注意点恒载:①固定隔墙恒荷载等效计算参考《建筑结构荷载设计手册》,荷载取值取max{等效结果,面上分摊结果};
水岸公馆项目总结
项目概况:本工程结构类型选用框架-剪力墙结构(全现浇)。框架、剪力墙按二级考虑抗震设防。
建设规模:120,846.90m2,其中地下建筑面积:19,622.96m2,地上建筑面积:101,223.94m2。
1、荷载计算注意点
恒载:①固定隔墙恒荷载等效计算参考《建筑结构荷载设计手册》,荷载取值取max{等效结果,面上分摊结果};
②注意降板部位荷载计算;
③坡道荷载注意转化;
④注意屋顶冷却塔、水箱间、风机等荷载;
活载:①非固定隔墙活荷载等效计算根据荷载规范4.1.1计算;
②楼面活荷载根据规范4.1.1取值;
③坡道荷载注意转化;
④地下室顶板活荷载多加1;
⑤消防车荷载:当地下一层顶板上有覆土或其他填充物时,消防车轮压应按覆土厚度折合,不应直接采用35KN/ m2或20KN/m2,本工程1.8m覆土取15KN/m2。
⑥电梯基底反力荷载,根据电梯样本求得;
⑦电梯机房层支承反力、电梯机房层顶吊钩作用力,根据电梯样本求得;
⑧浴缸注满水荷载等效计算
参考工具书:《建筑结构荷载设计手册》、《07G120工程做法自重计算》、《北京市建筑设计技术细则》、《建筑结构施工图设计文件审查常见问题分析》
2、地下室外墙侧壁计算
⑴室外地面活荷载:取10kN/m2;地面活荷载对外墙产生的压力为沿墙高度方向的均布荷载Px,
Px=qx.Ka,qx为地面活荷载
⑵土侧压力系数:
①当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土压力系数K0,对一般固结土可取K0=1-sinφ(φ为土的有效内摩擦角),一般情况可取0.5。(京院技措2.0.16);
②当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,或按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算,Ka=0.5x0.66=0.33,相当于主动土压力。(京院技措2.0.16);
⑶覆土重度:取20;
⑷砼强度:C40,有利于控制裂缝。
⑸外侧保护层:《全国民用建筑人防技术措施》3.6.2 注4上规定保护层厚度:“地下室外墙迎水面有外防水层取30”;按〈地下工程防水技术规范〉50108-2001-4.1.6条,“迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。”为强制性条文,但实际操作有困难之处:一方面外墙截面有效厚度损失较大,另一方面外墙一般较厚,且拆模早,养护困难。施工单位为了避免开裂,在50mm厚保护层内附加Φ8@200构造筋,与外墙受力筋间距很小,垂直浇捣混凝土困难。按〈混凝土结构设计规范〉50010-2002,外墙外侧环境类别为“二b”,内侧“二a”,据此,外侧保护层厚度25mm,内侧20mm。也是强制性条文。按〈混凝土结构设计规范〉执行。本工程外侧保护层厚度取40mm;
⑹裂缝限值:有外防水时取0.3mm,无外防水时取0.2mm;
⑺调幅系数:不宜调幅太大,最多0.9,建议0.95。
⑻计算简图:
①地下室无横墙或横墙间距大于层高2倍时,其底部与刚度很大的基础底板或基础梁相连,可认为是嵌固端;顶部的支座条件应视主体结构形式而定。当与外墙对应位置的主体结构墙为剪力墙时,首层墙体与地下一层外墙连续,可以对外墙形成一定的约束。但是,主体结构的外墙往往开有较大的门窗洞口,其对外墙的约束很有限。当主体结构为框架类结构(包括纯框架和框剪)时,外墙仅与首层底板相连,首层底板相对于外墙而言平面外刚度很小,对外墙的约束很弱。所以,外墙顶部应按铰接考虑。地下室中间层可按连续铰支座考虑。这样,地下室外墙就如同下端嵌固、上端铰支的连续梁。
②地下室内横墙较多且间距不大于层高2倍时,地下室外墙就如同下端嵌固、上端铰支的连续双向板。
③地下室无横墙但外墙上有附壁柱时,除非柱设计时考虑了外墙传来的水平荷载,否则该柱不应作为外墙的支座,仍应按①考虑。
④有的工程基础底板上有较厚的覆土,这时最下层外墙的计算高度应视该层地面做法而定。如为混凝土面层较厚的刚性地面,且在基坑肥槽回填之前完成地面做法,则外墙计算高度可算至地下室地坪。而实际施工顺序往往是出地面后肥槽立即回填,而地下室地面在完成机电管线布置后才施工,相隔很长时间。这种情况下,外墙计算高度就应算至底板上皮。为了减小外墙计算高度,可在外墙根部与基础底板交接处覆土厚度范围内设八字角,并配构造钢筋,作为外墙根部的加腋,加腋坡度按1:2。这时外墙计算高度仍可算至地下室地坪。
⑼配筋:地下室外墙为控制收缩及温度裂缝,水平筋间距不应大于150,配筋率宜取0.4%~0.5%(内外两侧均计入),有扶壁柱处应另增设直径8mm短钢筋,长度为柱宽加两侧各800mm,间距150mm(在原有水平分布筋之间加此短筋)
①水平筋:外墙按连续梁计算时,水平筋为构造。但当外墙较长时,考虑到混凝土硬化过程及温度影响产生收缩裂缝的现象极为普遍,水平筋配筋率宜适当加大,宜采用变形钢筋,直径宜小间距宜密,最大间距不宜大于200mm。
②外墙根部节点:一般外墙厚度远小于基础底板,底板计算时在外墙端常按铰支座考虑,外墙计算时在底板端常按固端考虑,所以底板上下钢筋伸至外墙外侧即可,端头不必设弯钩。外墙外侧竖向钢筋在底板底部弯后直段长度满足与底板下筋搭接要求,即可形成对外墙的嵌固。
[ 本帖最后由 tracy_321 于 2011-1-26 10:02 编辑 ]