底层车库上部住宅的砖混结构中托墙梁和基础的计算?
haoyafang723
2011年01月26日 16:31:35
来自于砖混结构
只看楼主

哪位朋友做过底层车库上部住宅 几乎只有横墙没有纵墙的结构形式的工程么?看起来像底框但不是底框也不是框架,按砖混结构进行抗震计算的。有很多托墙梁,支座大多都是370*370的构造柱。托梁算出来严重超筋 怎么处理的?一层顶的梁大都是连续梁托上面六层砌体,我根据砌体规范中墙梁的计算公式按简支算出来的配筋并不大,但是用PK按连续梁算出来的梁配筋的底筋和支座负筋严重超筋。混凝土强度等级C30,梁高已经取到跨度的1/8了。不知道大家做过这种结构形式的工程没有?这种连续的托梁该怎么计算?

哪位朋友做过底层车库上部住宅 几乎只有横墙没有纵墙的结构形式的工程么?看起来像底框但不是底框也不是框架,按砖混结构进行抗震计算的。有很多托墙梁,支座大多都是370*370的构造柱。托梁算出来严重超筋 怎么处理的?
一层顶的梁大都是连续梁托上面六层砌体,我根据砌体规范中墙梁的计算公式按简支算出来的配筋并不大,但是用PK按连续梁算出来的梁配筋的底筋和支座负筋严重超筋。混凝土强度等级C30,梁高已经取到跨度的1/8了。不知道大家做过这种结构形式的工程没有?这种连续的托梁该怎么计算?
读取的PMCAD均布线荷载在构造柱中点处一边小,一边很大(370构造柱上支撑有托梁),好像上部荷载只传到了构造柱的一边,按照我的理解,选择了无基础柱,构造柱拉结筋两边都有,线荷载应该构造柱两边一样大才是。