商业街都是小商铺消火栓怎么设置
mage780705
mage780705 Lv.12
2011年01月26日 16:50:45
只看楼主

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。

商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。
免费打赏
cwcsuper123
2011年02月14日 16:45:51
42楼
我本善良!天地邮轮或
回复
s78525
2011年02月14日 23:15:40
43楼
每层设置一个。
回复
black173233
2011年02月15日 10:35:32
44楼
我会每层设置一个的。。。。。
回复
老布什
2011年02月15日 13:11:46
45楼
多层的话,就不用考虑两个立管了,只要保证同层两个水柱就够了。那么你可以设单立管双栓。
回复
boerteyang
2011年02月15日 13:16:33
46楼
应该是每层三个消火栓吧,你说的感觉很有道理,灵活的使用规范,值得学习啊
回复
paopao803
2011年02月15日 21:33:14
47楼
为了多挣点土木币,只好到处来发帖,别见怪啊!多有得罪!
回复
smlife
2011年02月16日 09:22:41
48楼
没有统一的说法吗?
回复
lqmawei
2011年02月16日 10:16:28
49楼
我做过一个将消火栓放在两户之间的墙内
双阀双开门型消火栓啊,我一般都做得这个
回复
shuanglook
2011年02月16日 15:04:37
50楼
没层都设一个消防卷盘行不行呢?全都是商业网点,就按规范布卷盘不行么?为甚么用消火栓呢?
回复
john-gps
2011年02月16日 17:19:42
51楼
应该是按照商业网点来做,这样不用做消火栓
回复